消弧线圈接地电容电流为10a
电容电流
达到多少时必须使用
消弧线圈接地
?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障
电容电流
超过
10A
。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈接地
方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
消弧线圈
的
接地电容电流
不应超过多少?
答:
②故障点的残余电流不宜超过
10A
,必要时可将系统分区运行,且
消弧线圈
宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为
接地电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
...加
消弧线圈
的标准是单相
接地电容电流
大于
10A
还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相
接地
故障
电流
大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
10KV系统是否需经
消弧线圈接地
?
答:
国家标准有规定,超过
10A
(含)需要安装
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
b)
消弧线圈接地
系统故障点的残余电流不宜超过
10A
,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——
接地电容电流
,A;Un——系统标称电压,kV。d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列...
消弧线圈接地
系统单相接地补偿后线路零序互感器能检测到得
电流
一般为...
答:
这要分不同等级的电压系统,一般来说随着电压等级增大,单相接地补偿后允许的最大短路
接地电流
越小,如6kV
消弧线圈接地
系统中,残流的允许值是30A,10kV系统是20A,35kV
是10A
,110kV是3A,这个
电流是
单相接地电弧能稳定存在的一个最小电流,若大于这个电流消弧线圈接地系统便不能有效抑制间歇性电弧接地了...
...系统的架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
35KV系统
电容电流
大于10时要装设
消弧线圈
,10KV是30A。这个是电网
接地
故障的种类和保护策略,当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过
10A
时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流...
接地
容性
电流
多大的时候才可以投入
消弧线圈
答:
一般超过
10A
就应该投入,10KV电缆一般5公里左右,35KV电缆一般2-3公里,
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
答:
因此出现了许多方法来限制这种情况的出现:1 就是通过高电阻将中心点接地,一旦发出上述故障,能够人为地增加故障点的
接地电流
值,增加保护的灵敏度,使得保护动作,断开电源;2 将中心点通过
消弧线圈接地
,由于消弧线圈将产生电感电流,其相位与输电线路产生的
电容电流
正好相差180度时间角,因此互相抵消,使...
什么情况下使用
消弧线圈
答:
当单相出现断路故障时,流经
消弧线圈
的电感电流与流过的
电容电流
相加为流过断路
接地
点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于这种情况。10KV以上都要用的。