消弧线圈接地电容电流为10a
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。b)
消弧线圈接地
系统故障点的残余电流不宜超过
10A
,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——
接地电容电流
,A;Un—...
什么
是消弧线圈
答:
消弧线圈
顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振
接地
系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
中性点经
消弧线圈接地
的场合
答:
当发生单相接地时,10KV
接地电容电流
在30A以上,35KV接地电容电流在
10A
以上,就可能发生弧光接地过电压,为防止出现这种过电压烧毁电气设备,就在变压器的中性点上通过
消弧线圈接地
,以减小接地电容电流值。一般电缆出线较多,电缆线路较长的变电站,电容电流可能很大,要通过计算或实测进行判断。
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容电流
急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过
10A
时,中性点需经
消弧线圈接地
线电压保持不变...
消弧线圈
的作用
答:
作用:当电网发生单相
接地
故障,
消弧线圈
提供电感
电流
补偿使故障点电流降至
10A
以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧目的;降低高幅值过电压出现几率,防止事故进一步扩大;消弧线圈正确调谐时,可有效减少弧光接地过电压机率,最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。消弧线圈结构的特点是电控无级连续...
消弧线圈
对
接地电容电流
补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
即使将来电网发展使
电容电流
增加,由于消弧线圈有一定的裕度,也有IL>IC,不会产生谐振,可以继续使用一段时间,故过补偿在电网中广泛使用。应当注意:过补偿电流不能超过
10A
,否则接地处电弧不能自动熄灭。(三)中性点经
消弧线圈接地
系统的适用范围 适用范围:用在不适合采用中性点不接地的60KV系统中。特 ...
中性点经
消弧线圈接地
电力系统的补偿方式?
答:
其缺点是振动和噪声比较大,在结构设计中应采取措施控制噪声。这类装置也可以将
接地
变压器和可调电感共箱,使结构更为紧凑。3、调容式消弧补偿装置。通过调节
消弧线圈
二次侧
电容
量大小来调节消弧线圈的电感
电流
,二次绕组连接
电容
调节柜,当二次电容全部断开时,主绕组感抗最小,电感电流最大。二次绕组有...
...系统的架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
大于10时要装设
消弧线圈
,10KV是20A。当全系统的
电容电流
超过一定数值,3-6KV电网30A,10KV超过20A,22-66KV超过
10A
时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
配电网的中性点
接地
方式有哪几种
答:
2.中性点接地方式可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又可分为不接地、
消弧线圈接地
和阻性接地。110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或小电阻接地方式。 3.35kV系统单相接地故障
电容电流
大于
10A
的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;...
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种补偿方式?为什么?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压;这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而...