消弧线圈的接地电容电流不应超过多少?

如题所述

【答案】:A、B、D
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P873,“2.消弧线圈接地”部分,采用消弧线圈接地方式需满足以下要求:
①在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%;本题中,即为中性点长时间电压位移不超过
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且消弧线圈宜采用过补偿运行方式;
③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:
式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为接地电容电流,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:

第18.1.8条第3款规定,安装在YNd界限双绕组或YNynd接线三绕组变压器中性点上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并且不得大于三绕组变压器的任一绕组容量。本题中,D项为500kVA,接线为YNd的双绕组变压器,消弧线圈容量为250kVA,不超过变压器总容量的50%,满足要求。
【说明】对于A选项,不大于5A一定不超过10A。