为什么说
消弧线圈
补偿
电容电流
的?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相
电容电流
平衡对称,显示不出来,而当发生单相
接地
时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流的。
零序
电流
互感器的变比通常是多少及
接地
整定值是多少?
答:
可是有的中性点不接地系统一般不允许
接地电流
超过
10A
,所以一般10A以下保护就要动作。
消弧线圈接地
系统由于电感电流和
电容电流
的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和...
中性点直接
接地
与不接地的区别?
答:
中性点直接接地与不接地的区别如下:1、中性点直接接地的系统属于较大
电流接地
系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将...
为什么雷击会造成电机跳闸
答:
危及一些绝缘水平较低的电气设备,并且如果这时线路又遭雷击引起其它相短路的话就形成了相间短路,线路马上跳闸。因此系统采用中性点经
消弧线圈接地
运行方式就是利用单相接地时消弧线圈产生的感性电流补偿接地点的容性电流,使
接地电流
变小,并自动熄弧,接地故障消失系统恢复正常。
请问如下图中的零序
电流
互感器的变比是多少?
答:
可是有的中性点不接地系统一般不允许
接地电流
超过
10a
,所以一般10a以下保护就要动作。
消弧线圈接地
系统由于电感电流和
电容电流
的中和后,一般也不会有超过10a的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和...
系统
接地
时
消弧线圈
的
电流
为什么会增大?
答:
三相线路
电容电流
失衡
消弧线圈
的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿
接地电容电流
,使
接地电流
减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或...
消弧线圈
对
接地电容电流
补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
消弧线圈
对
接地电容电流
补偿有3种补偿方式,一般采用过补偿。见《高压电工》
【高分求助】注册电气工程师基础考试真题!!!
答:
19. 假设上述系统单相
接地电容电流
计算值为32A,若需在接地故障下运行时,试分析10KV系统选择下列那种中性点接地方式最合适,请说明原因 A 不接地 B 直接接地 C 高阻抗接地 D
消弧线圈接地
参考答案:D 20. 上述变电所接地网如5-1所示,如果土地电阻率ρ=30000Ω.com,估算该接地网工频接地电阻最...
某35kV系统
接地电容电流为
20A,采用
消弧线圈接地
方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护
接地
接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称
电流
(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。