消弧线圈是
安装在什么位置?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种。当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障
电容电流
超过
10A
时,应采用消弧线圈接地方式。
我国电力系统中性点
接地
方式有哪几种?
答:
2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大
电流接地
系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点
消弧线圈接地
的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为
电容电流
较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员...
小
电流接地
系统中为什么要采用中性点经
消弧线圈接地
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而...
小
电流接地
选线所取的电流信号是线路的对地
电容
吧?
答:
接地选线用的零序电流实际上就是线路对地的
电容电流
。它的值还是比较小的。一般不接地系统最大的
接地电流为10A
。再大,就要装备
消弧线圈
了。10A还是一次侧的值,到二次侧就更小了,可能只有0.005A,装置采集是有一定的困难的.目前,主流的做法是采集I0和U0。所以这个电流虽然小,但还是主要的判据...
电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什麽
答:
二,中性点经
消弧线圈接地
(不直接接地)的电力系统 在中性点不接地的电力系统中,当3~10KV输电线路的单相对地
电容电流
>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>
10A
,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。三, 中性点直接接地的电力系统 为...
电力系统中性点的
接地
方式有哪些?
答:
但当单相
接地电流
大于
10A
时,可采用经
消弧线圈接地
的方式;3~10kV电力网,供电可靠性与故障后果是其最主要的考虑因素,多采用中性点不接地方式。但当电网
电容电流
大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;1kV以下,即220/380V三相四线制低压电力网,从安全观点出发,均采用中性点直接接地的...
关于中性点运行方式问题(直接
接地
和不接地我明白,但是里面分的详细方...
答:
中性点有效接地方式一般用于110KV以上电压等级的电力系统 ,非有效接地也就是小
电流接地
方式广泛用于6-66KV电力系统,中性点不接地或经高电阻接地均是以相接地故障电流的电弧自熄灭为条件的。当中性点不接地的中压系统的
接地电容电流
超过
10A
时,中性点应过渡为谐振接地方式(也就是
消弧线圈接地
方式)。
亲,我想了解一下,各电压等级,中性点的
接地
系统。接地方式。
答:
3 中性点经
消弧线圈接地
中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其
接地电流
大于30A,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行补偿,使通过故障点的电流减小到...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
答:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的
电容电流
,使故障点的
接地电流
(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但
消弧线圈接地
系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
中性点经
消弧线圈接地
时如何计算漏电
电流
?
答:
(1)架空线路
电容电流
:Ic1=3.3VeL×10-3 式中 Ve——线路额定电压(kV)IcI——架空线路电容电流(A)L——线路长度(km)Ic1——3.3×35×80×10-3=9.24(A)(2)电缆线路电容电流:IC2=0.1VeL 式中Ve、L同前,