66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈接地电容电流为10a
...下列哪些情况应采用
消弧线圈接地
(中性点谐振接地)?()
答:
【答案】:B、D 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.1.3-1条规定,35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相
接地
故障
电容电流
不大于
10A
时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行...
为了避免单相
接地
短路故障,常采用哪中性点运行方式???
答:
电容电流小于
10A
,中性点不
接地 电容电流
在10-150A之间,
消弧线圈接地
大于150A,小电阻接地
电网
消弧线圈
选择,帮忙计算下啊?
答:
规程规定35KV
电容电流
超过
10A
应装设
消弧线圈
,出线很少增加按1.35倍电容电流选择容量,即1100KVA.如果出线增加较多,按2倍电容电流,即1700KVA.10KV没有出线类型和长度,无法计算 现在都是安装自动调节等差消弧线圈,考虑残流不超10A.脱谐度只做参考.中性点位移电压因为有阻尼电阻,一般在3%以内.
简述
消弧线圈
的作用,在什么情况下需加装消弧线圈。
答:
接在中性点与地之间的铁芯有气隙的电感线圈,其作用是补偿电力系统单相
接地电流
及减缓接地故障点恢复电压的上升速度,从而增大接地故障点自动熄弧的概率。当3~10kV电网单相接地电流大于30A;35~66kV电网单相接地电流大于
10A
;或发电机单相接地电流大于5A时应当在中性点安装
消弧线圈
,对
电容电流
进行补偿。
...等级?(中性点直接
接地
,中性点经
消弧线圈
,中性点不接地)
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经
消弧线圈接地
方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(
接地电容电流
超过
10A
时)方式。
中压电网中性点
接地
方式分析与探讨?
答:
采用中性点经
消弧线圈接地
方式,在系统发生单相接地时,流过接地点的电流较小,其特点是线路发生单相接地时,可不立即跳闸,按规程规定电网可带单相接地故障运行2小时。从实际运行经验和资料表明,当
接地电流
小于
10A
时,电弧能自灭,因消弧线圈的电感的电流可抵消接地点流过的
电容电流
,若调节得很好时,电弧能自灭。对于中压...
10kv 母线为什么加装
消弧线圈
答:
要问为什么装
消弧线圈
,你得知道什么是消弧线圈吧?1:消弧线圈的作用是当电网发生单相
接地
故障后,故障点流过
电容电流
,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至
10A
以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅...
以下关于高压厂用电系统中性点
接地
方式描述不正确的是( )。
答:
当发生单相接地故障时,短路点流过固定的电阻性电流,有利于馈线的零序保护动作。中性点经高电阻接地方式适用于高压厂用电系统
接地电容电流
小于
10A
,且为了降低间歇性弧光接地过电压水平和便于寻找接地故障点的情况。③中性点经
消弧线圈接地
方式。在这种接地方式下,厂用电系统发生单相接地故障时,中性点的...
单相
接地电容电流
?
答:
就产生了
电容电流
。当电容电流过大,一般超过
10A
时就会发生电弧,当
接地
点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。
消弧线圈
的作用就是当发生单相接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
我国电力网中有哪些电压等级,分别采用何种
接地
方式
答:
其中中性点经阻抗接地按
接地电流
大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330KV和500KV的超高压电力网,采用中性点直接接地方式,110-220KV电力网也采用中性点直接接地方式,只是在个别雷害事故较为严重的地区和某些大网的110KV采用中性点经
消弧线圈接地
方式,以提高供电可靠性;20-60KV电力网,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相接地电容电流10
消弧线圈中性点电压
消弧线圈残流定义
接地电容电流与消弧线圈电流