在电力系统中怎样合理设置消弧线圈?

如题所述

第1个回答  2018-08-04

3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:

a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。

b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:

1)3kV和6kV时,30A;

2)10kV时,20A。

c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。

b)消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。

c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:

式中:W——消弧线圈的容量,kVA;

IC——接地电容电流,A;

Un——系统标称电压,kV。

d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:

1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。

2)不宜将多台消弧线圈集中安装在系统中的一处。