66问答网
所有问题
什么情况下使用消弧线圈
电力系统110kV以上电网内变电站几乎都要有消弧线圈,我是做电气二次的初学者,想请达人指教下在什么情况下才可以用到消弧线圈,这个是怎么算出来的?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于这种情况。
10KV以上都要用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2DpU22D9.html
其他回答
第1个回答 2010-07-03
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路当单相接地故障电容电流超过10A,3kV~10kV电缆线路当单相接地故障电容电流超过30A,又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式
相似回答
什么情况下用到消弧线圈
?消弧线圈是怎样用到线路中的呢,最好是有个图...
答:
消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置
。
当系统发生单相接地故障时
,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接...
...下列
哪些情况
应采用
消弧线圈
接地(中性点谐振接地)?()
答:
【答案】:B、D 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.1.3-1条规定,35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行...
简述
消弧线圈
的作用,在
什么情况下
需加装消弧线圈。
答:
接在中性点与地之间的铁芯有气隙的电感线圈
,其作用是补偿电力系统单相接地电流及减缓接地故障点恢复电压的上升速度,从而增大接地故障点自动熄弧的概率。当3~10kV电网单相接地电流大于30A;35~66kV电网单相接地电流大于10A;或发电机单相接地电流大于5A时应当在中性点安装消弧线圈,对电容电流进行补偿。
消弧线圈
的作用是
什么
答:
作用:当电网发生单相接地故障,消弧线圈提供电感电流补偿使故障点电流降至10A以下
,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧目的;降低高幅值过电压出现几率,防止事故进一步扩大;消弧线圈正确调谐时,可有效减少弧光接地过电压机率,最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。消弧线圈结构的特点是电控无级连续...
...系统的架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
大于10时要装设
消弧线圈
,10KV是20A。当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
什么
时候用小电阻接地,什么时候
消弧线圈
答:
3.9残流中性点经
消弧线圈
接地系统发生单相接地故障时,经消弧线圈补偿装置补偿后流过接地点的全电流。3.10中性点不对称电压中性点不对称电压是指电力系统在中性点悬空的
情况下
,发电机或变压器的中性点与大地之间的电位差,该电位差主要因系统三相对地电容的不对称所致。3.11中性点位移电压当中性点接地装置投入电网后,中性...
大家正在搜
一般在什么情况下使用
开绿灯在什么情况下使用它们
在什么情况下使用占上风
您在什么情况下使用
占上风在什么时候情况下使用
打头阵在什么情况下使用它
什么是消弧线圈
得在什么情况下用
调匝式消弧线圈接线柱
相关问题
简述消弧线圈的作用,在什么情况下需加装消弧线圈。
什么情况下用到消弧线圈?消弧线圈是怎样用到线路中的呢,最好是...
消弧线圈在什么情况下才能退出?
消弧线圈的作用?
简述为什么在我国60KV以下的电力系统有时采用经消弧线圈接地...
消弧线圈是干啥的啦?通俗点解释下,谢了
为什么一些中性点要加消弧线圈接地?何时过补偿、欠补偿?
变电所什么情况下用接地变?