66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈电容电流越下限
消弧线圈
的接地
电容电流
不应超过多少?
答:
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且
消弧线圈
宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为接地
电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
电容电流
达到多少时必须使用
消弧线圈
接地?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈
接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
什么是
消弧线圈
答:
消弧线圈
顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
消弧线圈
的作用
答:
1.
消弧线圈
的作用是:当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容电流
,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,...
...系统的架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
按照线路总长折算的
电容电流
来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
消弧线圈
是直流接触器、直流快速开关,在过电流时可以将直流电弧迅速拉长,并拉入冰冷的水泥罩里。使其迅速冷却和去游离作用而熄灭。消弧线圈的灭弧能力与其切断电流的平方成正比,,当电流较小时,...
消弧线圈
的原理是什么?怎么安装?主要作用是什么?
答:
消弧线圈
的原理:用电感部分抵消线路的
电容电流
,使电容电流不超过规定值。安装在变电站 中性点与地之间。主要作用是减小电容电流,使线路电容电流足够小,发生接地故障能自动消弧
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——
消弧线圈
的容量,kVA;IC——接地
电容电流
,A;Un——系统标称电压,kV。d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。2)不宜将多台消弧线圈集中安装在系统中的一处。
消弧线圈
退出后
电容电流
会变大吗
答:
不。
消弧线圈
退出后
电容电流
通常不会显著变大,消弧线圈(也称为限流电感器)是一种用于限制电容器充电电流的装置通过提供一个额外的电感组件,限制了电容器充电过程中的电流涌入。
消弧线圈
是干啥的啦?通俗点解释下,谢了
答:
消弧线圈
的作用主要是将系统的
电容电流
加以补偿,使接地点电流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。同时降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。
消弧线圈
容量怎么确定
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流
大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消弧线圈电容电流多大合适
消弧线圈位移电压是什么意思
消弧线圈检测倒电容电流多大
消弧线圈过补偿的危害
10kv系统电容电流附加值多少
消弧消谐柜接地电容电流多大
104电容可以消弧吗
变压器主保护和后备保护
消弧线圈接线图解