一般情况下35kv系统的架空线路的总长多少时才需要装设消弧线圈?10kv电缆总长度为多少时应装设消弧线圈?

一般情况下35kv系统的架空线路的总长多少时才需要装设消弧线圈?10kv电缆总长度为多少时应装设消弧线圈?

35KV系统电容电流大于10时要装设消弧线圈,10KV是30A。

这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。

按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。

消弧线圈是直流接触器、直流快速开关,在过电流时可以将直流电弧迅速拉长,并拉入冰冷的水泥罩里。使其迅速冷却和去游离作用而熄灭。

消弧线圈的灭弧能力与其切断电流的平方成正比,,当电流较小时,消弧线圈不能够可靠的灭弧,只有电流大于1/4额定电流时,消弧线圈才具有灭弧作用。

如果直流接触器和直流快速开关长期工作在其额定电流的1/4以下,消弧线圈可以退出。否则,是不允许的。如果系统的软件过流准确、有效,消弧线圈可以退出。但是保留硬件过流保护,仍然是可靠的选择。

扩展资料:

偏磁式消弧线圈结构的特点:电控无级连续可调消弧线圈,全静态结构,内部无任何运动部件,无触点,调节范围大,可靠性高,调节速度快。这种线圈的基本工作原理是利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而改变消弧线圈电抗值的目的,它可以带高压以毫秒级的速度调节电感值。

当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。

主要是在消弧线圈的二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。

参考资料来源:百度百科-消弧线圈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13

大于10时要装设消弧线圈,10KV是20A。

当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。

按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。

扩展资料:

消弧线圈的作用方式

消弧线圈采用动态补偿方式,从根本上解决了补偿系统串联谐振过电压与最佳补偿之间相互矛盾的问题。

消弧线圈在高压电网正常运行时无任何好处,如果这时调谐到全补偿或接近全补偿状态,会出现串联谐振过电压使中性点电压升高,电网中各种正常操作及单相接地以外的各种故障的发生都可能产生危险的过电压。

所以电网正常运行时,调节消弧线圈使其跟踪电网电容电流的变化有害无利,这也就是电力部门规定“固定式消弧线圈不能工作在全补偿或接近全补偿状态”的原因。

国内同类自动补偿装置均是随动系统,都是在电网尚未发生接地故障前即将消弧线圈调节到全补偿状态等待接地故障的发生,这是为了避免出现过高的串联谐振过电压而在消弧线圈上串联一阻尼电阻,将稳态谐振过电压限制到容许的范围内。

参考资料来源:百度百科-消弧线圈

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
这个是电网接地故障的种类和保护策略吧,一般当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈了本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-05
35KV系统电容电流大于10时要装设消弧线圈,10KV是30A