您好请问如果10kV出线为架空+电缆混合的情况下,加消弧线圈的标准是单相接地电容电流大于10A还是30A呢,谢

如题所述

根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。

另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。

但实际工作中有些标准不宜套用,应根据实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-18
5.2.1 在运变电站由于系统的变化应新装消弧线圈情况
a)10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统,其电容电流超过10A时。
b)10kV非钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统,其电容电流超过20A时。
c)10kV电缆线路构成的系统,其电容电流超过30A时 。
d)20kV、35kV、66kV系统,其电容电流超过10A时。
国家电网《消弧线圈装置技术改造原则》

混合线路的话应该参照架空线标准,一般是超过10A就建议安装了。
相似回答