消弧线圈接地系统单相接地补偿后线路零序互感器能检测到得电流一般为多大?《10A?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-17
这要分不同等级的电压系统,一般来说随着电压等级增大,单相接地补偿后允许的最大短路接地电流越小,如6kV消弧线圈接地系统中,残流的允许值是30A,10kV系统是20A,35kV是10A,110kV是3A,这个电流是单相接地电弧能稳定存在的一个最小电流,若大于这个电流消弧线圈接地系统便不能有效抑制间歇性电弧接地了,建议你参考以下《电力系统谐振接地》,上面介绍的很全面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dx299vv9v.html
其他回答
第1个回答 2012-09-12
小电流接地系统电容电流超出规定,应加装消弧线圈,消弧线圈的补偿度是可以调整的,在正常情况下,
零序电流
应<10A。
追问
能在具体点么?5-10A?还是?请问谁有在变电站检测过。
追答
系统的电容电流是根据线路的投入和切出变化的,当初的就是估算,误差可达20%。没有见过实测。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-09-17
系统中未接地的线路中零序电流互感器采集到地仍然是本线路对地流过的自身零序电流,接地故障的哪条线路流过的是经过补偿后剩余的残流。应该是消弧线圈的一个极差电流。电流以应小于5A
相似回答
中性点不接地和
消弧线圈接地系统
用
零序电流互感器
变比怎么选择?
答:
消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,
一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿
,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或...
电容
电流
达到多少时必须使用
消弧线圈接地?
答:
消弧线圈:电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地系统
的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV...
问一个10KV配电
线路单相接地
的问题
答:
2.金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个
线路接地
故障次数的43%,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障现象是故障的相电压接近于零或为零,非故障的相电压增大到线电压或是接近线电压。3.配电线路中由于用户使用不当造成的
单相接地
次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户管...
亲,我想了解一下,各电压等级,中性点的
接地系统
。接地方式。
答:
当电网发生单相接地故障时,
其接地电流大于30A
,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能自行熄弧范围。通过对消弧线圈无载分接开关的操作,使之能在一定范围内达到过补偿运行,从而达到...
10KV,35KV,110KV
系统
图中,
电流互感器
问题
答:
110KV系统是大
电流接地系统
,
单相接地
故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。35KV一出线柜中测量
互感器
400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点...
消弧线圈
是安装在什么位置?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地系统
的一种。当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的
单相接地
故障电容电流超过
10A
时,应采用消弧线圈接地方式。
大家正在搜
单相接地零序电压与零序电流
零序电流互感器接线图
10kv零序电流互感器
单相接地零序电压是多少
单相接地零序电流
零序互感器接线
零序电流互感器变比
零序互感器二次接线图
零序互感器接线实物图
相关问题
10KV中性点经消弧线圈接地系统,正常时零序电流是多少,单相...
中性点不接地系统单相接地时零序电流互感器上到底能不能测量到零...
中性点经消弧线圈接地系统的消弧线圈电感一般为多大
当发生单相接地故障时,经消弧线圈接地系统是如何补偿的?
中性点直接接地系统,单相接地时故障相流过很大短路电流,经消弧...
怎么理解中性点不接地系统单相接地时零序互感器能测出零序电流
是单相接地电容电流大于10A还是30A