接地容性电流多大的时候才可以投入消弧线圈
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-26
一般超过10A就应该投入,10KV电缆一般5公里左右,35KV电缆一般2-3公里,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pispxvpDD.html
其他回答
第1个回答 2012-02-26
消弧线圈的补偿是和电容电流走的 咱们国家一般采用过补偿 就是消弧线圈补偿要大于电容电流
本回答被网友采纳
相似回答
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
为此,我国采取的措施是:当小
电流接地
系统电网发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障
时的容性电流
,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电。
有谁知道电力系统小
电流接地
系统试验的目的和作用是什么。
答:
电力系统35KV,10KV,6KV三个电压等级属于小
电流接地
系统。电源侧变压器的中性点不接地或通过
消弧线圈
接地。一般系统较小,接地电容电流小于10A的采用不接地,大于10A的经过消弧线圈接地。小电流接地系统试验就是测量出单相接地故障时,其他两相的
接地容性电流的
数值。有了这个数值就可以决定消弧线圈的电感电流...
在电力系统中,中性点的
接地
方式有哪几种?
答:
中性点不直接接地:35kv及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式;超过规定值时(3-6kV网络,
容性电流
30A;10kV网络,容性电流20A;35kV网络,容性电流10A),采用经
消弧线圈接地的
运行方式。还有中性点经高电阻接地和中性点经低电阻接地。
...我国
60KV以下
的电力系统有
时
采用经
消弧线圈接地的
中性点运行方式_百 ...
答:
但是当系统规模较大时,单相接地时的电容电流仍具备一定的危害性,
所以在接地电流超过10安培的小电流接地系统要在中性点加装消弧线圈
,当发生单相接地,中性点就会位移产生电压,消弧线圈就会产生感性电流,这个感性电流可以抵削接地点的容性电流,减小单相接地电流的破坏性。这就是采用消弧线圈的道理。
以下关于高压厂用电系统中性点
接地
方式描述不正确的是( )。
答:
【答案】:D 高压(3kV、6kV、10kV)厂用电系统中性点
接地
方式的选择,与接地电容
电流的
大小有关。当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式;当电容电流大于10A时,可采用经
消弧线圈
或消弧线圈并联高电阻的接地方式。①中性点不接地方式。当高压厂用电系统发生单相接地故障时...
请问中性点不接地系统中选择采用
消弧线圈接地
还是高阻
接地的
依据是什...
答:
适当降低绝缘水平可以带来很大的经济效益。为此在高电压系统中都采用中性点直接接地。而在电压等级较低的系统中,中性点采用经
消弧线圈接地
。这不仅经济,也提高了系统的供电可靠性。通常,在3-60千伏的系统中,
容性电流
超过以下值时应装消弧线圈:3-6KV30A 10KV 20A 35KV-60KV 10A ...
大家正在搜
小电流接地系统发生单相接地
大电流接地系统的特点
25a电流用多大的线
大接地电流系统
电压电流电阻的关系
50a电流用多大电缆
600a电流用多大电缆
200a电流用多大电缆
400a电流用多大电缆
相关问题
电容电流达到多少时必须使用消弧线圈接地?
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈接地?
中性点接消弧线圈是为了让感性电流补偿接地故障的容性电流。
中性点接地电阻与消弧线圈的区别?
消弧线圈容量怎么确定
10KV电力线路。中性点经消弧线圈接地。消弧线圈电感一般都多...
电力系统中性点不接地 经消弧线圈接地 直接接地这三种方式各有...
电网单相接地时,消弧线圈怎样补偿电容电流使接地电流减小的?