66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧消谐柜接地电容电流多大
为什么
消弧消谐
装置不能用于
电容电流
大于30a的系统
答:
由于对地
电容电流
﹥30A的系统,X0/X1(零序阻抗/正序阻抗)可能落在(-20,-1)之间,当发生单相
接地
时,系统对地电容与系统电感发生基频谐振,健全相的工频电压很高,系统无法承受。因而我国规程要求对地电容电流﹥30A的系统要采取
消弧
线圈,改变零序阻抗,使X0/X1远离(-20,-1),防止发生单相接地...
我这里有必要上
消弧消谐柜
吗?
答:
1
我国规定:10KV配电系统的中心点是不接地的,所以10KV发生接地,流过接地点的是供电系统的电容电流
;2 是否要装消弧消谐柜,取决于1)10KV的供电系统电容电流是多少?2)10KV供电系统的电容电流(接地电流)是否会与系统中的电感谐振。一般来讲,如果架空线路供电方式多,电容电流就小,可以不装。如果...
消谐
装置是怎么接线的
答:
为防止一相接地时接地点出现断续电弧,引起过电压,规程规定,
在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中(3-10kV电网中接地电容电流大于30A)
,电源中性点必须采用经消弧线圈接地的运行方式。经消弧线圈接地系统,发生一相接地故障时暂时允许运行2小时,在一相接地时,其它两相对地电压要升高到线电压,即升...
消弧
工具的断流能力应与被断接的空载线路电压等级
答:
消弧
工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及
电容电流
相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表6-7规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离。消弧工具:消弧绳一般选用具有阻燃性、防潮性的桑蚕或锦纶绳制作,其引流段应选用编织软铜线制作,导电滑车应全部选用导电性良好的...
请用白话说明一下
消弧柜
的作用! 还有小
电流接地
的作用!谢谢!_百度知...
答:
消弧
线圈 可以补偿单相接地故障时的
电容电流
.从而减小单 相
接地电流
.进而促使电弧自行熄灭,因而可以消除 弧光过电压 为此.很多研究人员在改进消弧线圈方 面作了大量的工作.提出了消弧线圈自动跟踪补偿 和自动调谐的方法I4' 。但是.随着电网规模的扩大 及电缆线路的增多.发生单相接地故障时的
电容电 流
很大.用消弧线圈...
10KV配电设备的
接地
网怎么设计?
答:
因此,在10kV中压配网中
消弧
线圈接地形式的使用最为广泛,当单相
接地电容电流
超过了允许值10A时,所有的中性点接地都可以使用这种方法来解决。但是如果电流超过150A时,电流中的谐波电流分量和有功电流分量可能大于10A,这就使消弧线圈接地不能对那部分电流进行补偿,可使用经低电阻接地运行方式。我们在进行...
消弧消谐
装置的工作原理?
答:
所以,
消弧
线圈应运而生。那么为什么消弧线圈会接在中性点处呢?这是因为,中性点是唯一一处
接地
点。要同单相接地故障时的短路点形成回路,那么自然要设在中性点。消弧的原理是什么呢?那就是
电容电流
(也就是短路电流)超前短路电压90度,短路电压超前感性电流(消弧线圈的电流)90度,从而容性电流与...
消弧消谐柜
的介绍
答:
消弧消谐柜
又名(微机消弧消谐选线及过电压保护装置),是电力行业中用于3-35KV中性点不
接地
、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统中,能对系统中的各类过电压加以限制,有效地提高了系统运行安全性及供电可靠性。同时由于弧光接地过电压持续时间长,能量极易超过避雷器的承受能力,导致避雷...
什么是
消弧消谐
及PT柜?
答:
消谐
装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和
电容器
组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波
电流
返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的...
求全自动
电容电流
测试仪的具体参数
答:
据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相
接地
时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统
电容电流
分别大于30A和10A时,应装设
消弧
线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
接地电容电流标准是多少
10kv电缆接地电流标准
消弧线圈接地电容电流为10a
消弧线圈串联电阻多大
消弧线圈电容电流多大合适
消弧线圈检测倒电容电流多大
经消弧线圈接地有零序电流吗
消弧线圈电容电流越下限
消弧消谐柜报弧光接地