消弧线圈接地电容电流为10a
什么时候用小电阻
接地
,什么时候
消弧线圈
答:
中性点不接地、中性点经
消弧线圈接地
和中性点经高电阻接地均属于该类系统。3.3高电阻接地系统系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障
电流
小于
10A
。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故障产生的瞬态过电压。3.4小...
...系统
接地电容电流
30A,采用经
消弧线圈接地
。该系统下列哪些条件满足规 ...
答:
②故障点的残余电流不宜超过
10A
,必要时可将系统分区运行,且
消弧线圈
宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为
接地电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
...系统
接地电容电流
30A,采用经
消弧线圈接地
。根据查询相关公开资料显示,欠补偿方式下,
消弧线圈
的电感电流小于接地点的电容电流,接地点流过未被补偿的较小的容性电流。
电力系统中性点运行方式有哪些优缺点?
答:
优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,中性点不接地,不接地。优点:供电可靠性高。缺点:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,
消弧线圈接地
,减小了
接地电流
,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
小
电流接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果
接地电容电流
超过一定数值(35kV电网
为10A
,10kV电网为20A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流来补偿接地故障时的容...
电力变压器外壳接地变压器外壳
接地电流
答:
用
消弧线圈
的电感电流来平衡
接地
点的
电容电流
,避免形成弧光接地过电压。4、 但我国电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈没有办法安装;于是人们设计了“接地变压器”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使...
什么叫小
电流接地
系统?什么叫大电流接地系统?
答:
在电弧接地过电压的作用下,可能寻致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使故障扩大!为此我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果
接地电容电流
超过一定数值(35Kv电网
为10A
,10kv电网为10A,3—6kv电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性...
零序
电流
互感器的变比通常是多少?
接地
整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的
电容电流
来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
在电力系统中其
接地
系统有几种?其各自适用的范围和安全原理是什么...
答:
但当中性点非直接接地电网的
电容电流
超过《电力设备过电压保护设计技术规程》(以下简称规程)规定值(3~10kV电网为30A;20kV及以上电网
为10A
)时,电弧不易熄灭,中性点应经
消弧线圈接地
(称这种电网为补偿电网)。国家电网公司团队为您回答,希望对您能有所帮助!