10KV系统是否需经消弧线圈接地?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-19
国家标准有规定,超过10A(含)需要安装
第2个回答 2012-03-17
电容电流超过10A就要安装
第3个回答 2012-03-20
10KV不带中性点须经接地变再接消弧线圈
国家标准规定电容电流大于10A必接消弧线圈
本回答被网友采纳
相似回答
什么情况下使用
消弧线圈
答:
电力系统输电线路
经消弧线圈接地
,为小电流
接地系统
的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下...
...等级?(中性点直接
接地
,中性点
经消弧线圈
,中性点不接地)
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点
经消弧线圈接地
方式,3、
10KV系统
一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
10kV消弧线圈
的中性点
接地
有什么规定吗?
答:
110kV系统宜采用直接接地方式,
35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或小电阻接地方式
。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据...
10kV配电系统
,
系统接地
电容电流30A,采用
经消弧线圈接地
。该系统下列哪...
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P873,“2.
消弧线圈接地
”部分,采用消弧线圈接地方式需满足以下要求:①在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过
系统
标称相电压的15%;本题中,即为中性点长时间电压位移不超过。②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统...
我国电力
系统
中性点
接地
方式有哪几种?
答:
3、在110及66kv系统中,主变压器中性点
消弧线圈接地
的相对比较多,称之为小电流
接地系统
。4、对于
10kV系统
而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为电容电流较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员来提供检修时间。可以通过配备小电流选线装置来提高查找故障的速度。当然
10kV经
电阻...
经消弧线圈接地
电压等级
答:
35KV。
经消弧线圈接地
电压等级是35KV。经消弧线圈接地的电压等级为在我国110kV和220系统采用中性点有效接地方式,330KV和500kV系统采用中性点全接地方式,35KV和60KV系统采用中性点经消弧线圈接地方式,3KV,
10kV系统
采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
大家正在搜
经消弧线圈接地系统单相接地的特点
中性点不接地或经消弧线圈接地系统
10kv经消弧线圈接地系统
中性点经消弧线圈接地属于什么系统
在中性点经消弧线圈接地系统中
中性点经消弧线圈接地的三相系统
中性点经消弧线圈接地系统称为
中性点经消弧线圈接地系统的优点
消弧线圈并小电阻接地系统工作原理
相关问题
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用消弧线圈接地?
小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
10kv 母线为什么加装消弧线圈
10KV电力线路。中性点经消弧线圈接地。消弧线圈电感一般都多...
中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定...
中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统,发生单相接地故障时,...
电容电流达到多少时必须使用消弧线圈接地?