66问答网
所有问题
当前搜索:
3150变压器配电容柜
一台
3150
KVA的
变压器
,应配几个
电容
补偿柜,每个柜的电容个数及电容容量...
答:
一台
3150
KVA的
变压器
应配2个电容补偿柜,每个柜的电容数25个,总电容量需1500Kvar,也就是30000uF,可以用正泰BZMJ0.4-30-3型号的电容50个。
315的
变压器
应该配多大的
电容柜
答:
315KVA
变压器
应配其20%~30%的容量柜即315*20%~30%=60~90Kvar,单个电容6Kvar,便于精细投切。
求10kv的315Kva/400的
变压器
电容柜
18*8的电容 可是功率因数总是0.7-0...
答:
1)按照1千乏电容1.4A电流计算,8只电容同时工作,144千乏约为201A左右(
电容柜
电流已经超过允许的1.3倍),如果电压偏高 补偿柜电流偏大也不会影响补偿效果。2)用变频器控制电气设备可以适当的提高功率因数。
315KVA
变压器
低压侧如何
配置
低压
配电柜
?
答:
可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就
配置
补偿电容,这个补偿电容的容量按照
变压器
容量的30%配置。出线柜就包含各个支路的出线断路器。或者是其他类型的开关。
变压器
总出线有
电容柜
了 能不能在分支线再装电容柜?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以装设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就不起作用了,对于变压器总线上的电容量影响比较大。
我现在要做一台
电容柜
!人家的
变压器
是315的!
答:
45-16-3(16千乏)算:218/16≈14(个)如果
用
一个电容补偿柜的,主要器件:14个
电容器
,14个交流接触器,1个功率因数控制仪,3个400/5互感器,3个400/5电流表,1个450V电压表,1个选择开关(自动手动),14个及指示灯,14个空气开关,1个刀闸开关(板前),3条约1米长,3×60紫铜母排。
315KVA的
变压器
,总功率230A,
电容
25千乏,10回路,取样互感器为300/5A补 ...
答:
1、检查
电容柜
主接线接线的位置,你的取样电流互感器一定要在你电容柜主接线的前端。2、投切电容而控制器采集的数据没有变化是因为采样信号没有正确过来,查看电压采样信号的相序是否符合要求,你的采样电流互感器可能不是你所要补偿的回路的互感器,也就是采样的回路和你的电容柜要补偿的不是同一个...
315kva
变压器
需要配多大的动力柜,价格如何
答:
315kva
变压器
需要配600A的动力柜 315kva变二次电流为460A.选600A的动力柜.,内装DZ10---600A空开,3个500/5的电流互感器,1块3相4线制电度表,1个0---500v电压表,1个0---600A电流表,装3个DZ10---250的分开关作出线。以上所有器件总价价3000元以内,柜子400元,人工1000元,价格在4400+500=...
315KVA
变压器
须要配多大
电容柜
答:
电容柜
的容量选型有个表格 就是根据你的负载功率因数高低选择的,如果你的负载功率因数低就选大一点,功率因数高就选小一点。
...
变压
容量2000电容30KF,变压容量
3150电容
50KF。电容耐压400V,实际...
答:
电容被击穿,实际上是电容耐压(额定工作电压)选择不合适。
用
万用表测交流电压是指有效值,它与交流电的峰值(最大值)有1.4倍的关系,也就是说,所谓的400v交流电,他的最大值为400x1.414=565v,这么高的电压直接加到耐压400v的电容上,电容当然要击穿。解决办法1、选择高耐压的
电容器
。2、在...