1250的变压器电容补偿柜
电容补偿柜的
电容怎么选择?我的进线是
1250
A的
答:
补偿容量按照变压器容量的30%选择,进线
1250
A
的变压器
应该是380V,50KVA的,所以补偿容量就是15Kvar。
电容补偿柜
:电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿...
主变容量
1250
千伏安需配多大
电容柜
答:
经济型,300kvar,一面
柜
就可以了 标准型,450kvar,需要配置两面柜,供电部门一般会要求你配大一些的,前期投资高,但后期电费节约。
1250
KVA
变压器
,
电容柜
750KVAR,分补容量占总容量的40%,如何分配单相和三 ...
答:
分补:750KVar*40%=300KVar 共补:450KVar 主
柜
:450KVar可以采用6段480V 100KVar的
电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6 辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相
补偿
70KVar 采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6 你是江浙地区的吧?遇到的只有那边...
三相油浸
1250
KvA
变压器
配多大
电容补偿柜
,怎样计算的
答:
一般
变压器
无功
电容补偿
中,
补偿电容
大小为变压器总容量的三分之一。
1250
千伏安的变压器一般安装400千伐的补偿电容。共*分采用10*40。希望能够帮到您!
...无功
补偿
配电柜中
电容的
的容量?
变压器
容量为
1250
KVA,电容容量多大为...
答:
1、无功功率
补偿
选电容300kvar,取
变压器
总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量
的电容
,并联到补偿线路上。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以...
油浸式三相
1250
KVA
变压器
配多大
电容补偿柜
答:
45Kvar的
补偿电容
8~10组,为了电容能够交替、轮换投切,建议一用一备两个柜。
电容柜
(
电容补偿柜
)以及容量对照表
答:
确定低压系统
电容补偿柜
容量时,通常根据
变压器
有效负载容量来计算总需求。比如,一台
1250
KVA变压器,效率为80%,若要将功率因数从0.7提升到0.95,每KW所需电容补偿量大约为0.691千乏。通过详细的计算,我们可以看到电容补偿对于提升系统效率的关键作用。
电容柜
的容量设计是根据实际需求和电力系统的特性进行...
1250
KVA
变压器
怎样加装
电容补偿柜
答:
以功率4000KW为依据,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
电容补偿
量为0.691KVAr,总补偿量:4000×0.691=2764(KVAr)
1250的变压器补偿
300KVAR够不够
答:
不够。你是工厂用变还是居民用电?如果是工厂且感性负载比较多,一般要
补偿变压器
容量的50%左右,即
1250
KVA变补偿容量在600Kvar左右,可以设置
电容补偿柜
一拖一的办法进行补偿。
1250
KvA
变压器
无功配多大
电容补偿
,怎样计算
答:
1250
Kva
变压器
要加多大
的电容器补偿
,可以通过以下公式计算所需补偿容量:tgφ1=sinφ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)估算一般看负荷类型分,如果是机械加工类的则...