求 10kv的315Kva/400的变压器 电容柜 18*8的电容 可是功率因数总是0.7-0.73-0.75左右。
那个总电流是280左右。电容补偿柜总是补偿不上去。一般是哪里坏了。求解!
举报该问题
推荐答案 2012-08-01
1)按照1千乏电容1.4A电流计算,8只电容同时工作,144千乏约为201A左右(电容柜电流已经超过允许的1.3倍),如果电压偏高 补偿柜电流偏大也不会影响补偿效果。2)用变频器控制电气设备可以适当的提高功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dsi2UiDiD.html
其他回答
第1个回答 2012-08-09
按你写的10kv的315Kva/400的变压器,电容无功补偿应该是不够加大Kvar数即可,也就是说加电容。
相似回答
315KVA的变压器
,
总功率
230A,
电容
25千乏,10回路,取样互感器为300/5A补 ...
答:
1、检查电容柜主接线接线的位置,你的取样电流互感器一定要在你电容柜主接线的前端。2、投切电容而控制器采集的数据没有变化是因为采样信号没有正确过来,查看电压采样信号的相序是否符合要求,你的采样电流互感器可能不是你所要补偿的回路的互感器,也就是采样的回路和你
的电容柜
要补偿的不是同一个...
功率因数
不达标是什么原因导致?
答:
1、柜子上的【无功补偿控制器】故障,这是叫常见的。2、
电容器
的回路出现问题,如保险断了、接触器不工作、线路脱落,等等。3、电容器使用时间很多年了,衰减成没容量的了。这需要更换电容器。4、采样线路的问题,比如电流互感器线路松动,等等。5、其它原因。不管如何,一定要专业人员现场检查才行。多...
电容柜的
容量是根据设备负荷计算还是根据
变压器的
容量计算?怎么算...
答:
电容柜
的容量是根据
变压器
的容量计算。选择让变压器容量时设备
功率
KW数乘以1.5去算就可以了。
0.4kv低压
电容柜的
计算电流 电流互感器变比怎么确定
答:
如果我的理解是对的,那么,你按补偿柜的设计规范选取就可以了。通常,我们就是按变压器的额定输出电流为标准。比如
315KVA的变压器
,额定输出电流约470A,电流采样互感器就取500/5的。为了补偿良好,也有按照实际用电情况选取。这通常是新企业,开工没有达到设计要求而且用电较少的时候,就把采样电流互感...
公司有一台1000
KVA的变压器
。负载也接近1000KVA,我配500KVar
的电容柜
进 ...
答:
跟
变压器
无关,变压器所需无功由高压电网提供。看你什么负载就行,如果是纯电阻负载就不需要无功,感性负载就得补偿无功了,电动机每千瓦按0.8KVAR算,交流电焊机每
KVA
按1KVAR算就行了,然后按装所需电容就行了
大家正在搜
10kv变压器耐压打多少
10kv变压器
10kv相电压是多少
10kv高压配电柜
10kv变压器安全距离
10kv高压柜的组成
10kv高压开关柜图解
10kv高压柜安全距离
10kv电缆耐压试验
相关问题
我的是400变压器无功补偿用了八组电容可是功率因数只在0.7...
我们厂400KVA的变压器,有电容补偿柜。可现在功率因数到0...
电容柜选择及配置
变压器如何选取电容补偿柜
315kva变压器需要多大电容补偿自身无功
400kva变压器用多大补偿电容
400kVA变压器配电容补偿柜电容容量怎么选择
请问400KVA的变压器,达不到功率因素需要多少个电容补偿,...