求 10kv的315Kva/400的变压器 电容柜 18*8的电容 可是功率因数总是0.7-0.73-0.75左右。

那个总电流是280左右。电容补偿柜总是补偿不上去。一般是哪里坏了。求解!

1)按照1千乏电容1.4A电流计算,8只电容同时工作,144千乏约为201A左右(电容柜电流已经超过允许的1.3倍),如果电压偏高 补偿柜电流偏大也不会影响补偿效果。2)用变频器控制电气设备可以适当的提高功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-09
按你写的10kv的315Kva/400的变压器,电容无功补偿应该是不够加大Kvar数即可,也就是说加电容。