66问答网
所有问题
当前搜索:
3150变压器配电容柜
谁知道2000kva
变压器
后面进线柜、馈线柜、
电容柜
以及铜牌,互感器、电流...
答:
变压器
后面的进线柜应该就是低总柜吧。2000KVA低压额定电流越2800A,故进线柜内选配低总开关选择智能断路器,额定容量3200A 馈线柜根据你的出线负荷及用电设备而定,你的出线越多馈线柜内开关数量越多,馈线柜越多。
电容柜
是对低压侧进行电容补偿使之功率因素达标,也是根据你的负载和负载的性质选配...
电容
的额定电流跟实际电流差多少
答:
亲你好!电容补偿是按变压器总容量来配,一般
配置
大小为变压器总容量的百分之40,即1250KVA的
变压器电容
按百分之40来配为1250*0.4=500KVAR(每个电容30KVAR要配17个)
电容柜
30KVAR 17个电容 1KVAR电容电流补偿为1.28A 可知电容柜总补偿电流为1.28*30*17=652.8A(开关大小\仪表配置)不
用
说了吧 低压...
160千伏安
变压器
需要多大
电容
补偿柜 电机功率为30千瓦左右 电阻炉...
答:
配备6组12Kvar
电容器
,做自动无功补偿器即可,电阻炉一般是纯电阻电路,不需要补偿无功。
电容
补偿柜的省电作用?
答:
电容补偿柜省的电,是
电容柜
直至发电厂之间的【线路无功压降】损耗的电,不能省电容柜与工厂
用
电器之间的无功线路的损耗。在电力
变压器
的低压端并联电容器,利用电容电流超相位前产生的无功功率,补偿电感性负载电流相位落后产生的无功功率(相位补偿),防止感性无功功率经过电力变压器向高压线路反馈,消除了...
560KVA
变压器
功率因数0.33需用多少容量的
电容
补偿柜
答:
Q=560×√(1²-0.33²)=529kVar 答:加529kVar可将功率因数补偿到1,可配560kVar的自动补偿
电容柜
。
电容柜
如何
配置
?
答:
这和用户负载的性质有很大的关系,使电网功率因数较低,增加了供电投资,损害了电压质量一般情况是根据
变压器
的功率,大大增加了线路损耗,来估算所需要的无功补偿量,进行计算无功的容量。一般情况是根据变压器的功率,来估算所需要的无功补偿量。这和用户负载的性质有很大的关系。知道用电的功率和性质后,...
200kVA
变压器
满载,
配电容
补偿
柜电容
容量怎么选择?
答:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(Kvar)将功率因数提高到0.95时的视在功率:S2=140/0.95≈147(Kva)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(147×147-140×140)≈45(Kvar)需
电容
无功补偿量:Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为...
160kva
变压器
没有
电容柜
对用户有影响吗
答:
160kva
变压器
没有
电容柜
对用户没有影响。在电力系统中负载主要是电感性质的,象输送线路中的电力变压器,低压线路中的三相电机等,它们中的铜线圈具备电感特性,我们在中学就知道电感有通直流阻交流的特性,我国交流电频率f是50赫兹,交流电方向变化的周期T=1/f即1/50秒,当交流电在电感线圈中方向不断变化...
1000kva干式
变压器用
多大高压
电容柜
答:
对于1000KVA这样的
变压器
,
电容柜
装在低压侧为好,可以提高变压器的功率因数。电容器的容量应通过计算确定,如果不具备计算条件,可按变压器容量的20-30%确定。
求教:三台
变压器
并列运行,我用2台补偿柜补无功,2台补偿
柜
上
电容
投切...
答:
呵呵 首先你要确认:两套补偿
柜
的
电容
容量,是足够补偿所有的负载的。如果购,那可以采用多种方式工作,如不够,首先要改造补偿柜:增加一台,或者增加原来补偿柜中电容的数量或容量。其次 ,为了正常补偿,你要确认三台
变压器
汇接在一起后,到负载有一段是汇流的母线,电流的取样,放在汇流点上,...