315KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜?

如题所述

如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了,综合配电箱包括计量,配电和补偿
户内的小变压器就可以在变压器低压侧配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照变压器容量的30%配置。出线柜就包含各个支路的出线断路器。或者是其他类型的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-23
1.低压总配电开关选用1000A的断路器,带自动操作的,有隔离开关。选用DW-15系列的
2.馈电开关根据负荷选择空气开关,有600A.400A.300A.250A.200A.160A
3.加装电容补偿装置,最好选用自动补偿的,容量选择120Kvar的
第2个回答  2010-05-17
最起码应该要进线计量柜,补偿柜,在根据回路和终端设计动力回路。