66问答网
所有问题
315KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-05-17
如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了,综合配电箱包括计量,配电和补偿
户内的小变压器就可以在变压器低压侧配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照变压器容量的30%配置。出线柜就包含各个支路的出线断路器。或者是其他类型的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Usp2Dxnpi.html
其他回答
第1个回答 2010-05-23
1.低压总配电开关选用1000A的断路器,带自动操作的,有隔离开关。选用DW-15系列的
2.馈电开关根据负荷选择空气开关,有600A.400A.300A.250A.200A.160A
3.加装电容补偿装置,最好选用自动补偿的,容量选择120Kvar的
第2个回答 2010-05-17
最起码应该要进线计量柜,补偿柜,在根据回路和终端设计动力回路。
相似回答
315kva的变压器怎么配置
综合
配电箱
.(在线等)
答:
一般配置是:高压部分一般采用HXGN17-12柜型:1.高压进线柜 2.高压计量柜 3.高压出现柜
变压器部分一般采用S11-315KVA 10/0.4KV油浸式 或 SCB10-315KVA 10/0.4KV干式变压器。低压部分一般采用GGD柜型:1.低压进线柜 2.低压出现柜 3.低压补偿柜 整套预算大概12-15万 ...
变压器
和
低压柜
连接
答:
1、当变压器与低压配电柜之间有大于2米以上的安装间距时,此时导线连接较为合适
。特别是变压器在室外,低压配电柜在室内。若变压器容量达到400KVA,变压器低压侧的额定电流就超过577A。通常市场上能够买到的低压导线最大的截面积也就240平方毫米,而577A超过了240平方毫米导线空气中敷设的允许载流量。所以连...
315变压器低压侧
进出线共用一个柜子可以吗?
答:
原理上可以
。但实际中不方便。一般进线柜要有总保护空开(DW型)它体积较大,还有计量等。而出线柜要有多路的配电及支路保护。合二为一有点乱。也不方便。
变压器315kVA
至
低压
综合
配电箱
要用什么型号及多大截面的软铜线?
答:
变压器315kVA
的额定电流是455A。需要用240mm以上的软铜线
315变压器低压侧
能直接连接一级箱吗?电缆用多大的?允许负荷是多少?
答:
变压器低压侧
可以直接通过电缆连接到一级
配电箱
。
315变压器
的副边(低压侧)电流大约为315/(1.732X0.4)=455A 根据副边电流选择电缆,建议采用 YJV-0.6/1 3x240+1x120或4X240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量515A。允许负荷不就是变压器...
某工厂新上
315KVA变压器
,高供低计,
低压
出线4路,请问哪位高人有这样的...
答:
变压器低压侧
出线先接一个空气开关(抽出式),然后画母线,在母线上画几个配出回路就可以了。低压计量的电流互感器一般供电局要求尽量往前放,你可以先画在进线开关处,然后再根据供电局意见修改位置。电度表需要三个单相的,放到进线柜就可以。低压进线开关处需要一个电压表带转换开关,三块电流表。每...
大家正在搜
低压变压器配电柜怎么送电
变压器到低压配电柜
变压器到低压配电柜线路图
变压器到低压配电柜的地线接线图
低压电柜为什么用变压器
630变压器配电柜
变压器到低压柜
变压器低压侧铜排连接
变压器到低压柜的母排连接
相关问题
630KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜?
315kva的变压器怎么配置综合配电箱.(在线等)
1000kvA变压器低压侧如何配置低压配电柜
315变压器低压侧能直接连接一级箱吗?电缆用多大的?允许负荷...
变压器容量315KVA计算出低压柜用多大的断路器
630KvA的变压器如何配置低压配电(A)柜?
如何确定变压器低压侧的配置
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法