66问答网
所有问题
当前搜索:
200的变压器配多大的电容补偿柜
200
KVA
的变压器
需要
多大的
无功
补偿柜
?
答:
1、对于200KVA的配电变压器,
补偿量约为40Kvar~80Kvar
。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=...
200
kVA
变压器
满载,
配电容补偿柜
电容容量怎么选择?
答:
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为10Kvar。
请问
200
千伏安
变压器用多大
无功
补偿柜
。谢谢。
答:
一般120KVAR
。设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(...
200
千伏安的配变进行无功
补偿
需
多大电容
答:
以
变压器
效率0.8计,可负载约160KW,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
补偿电容
量为0.691千乏,需
电容
总量:160×0.691≈111(千乏)
200
kva
变压器补偿电容
要
多大
答:
该补偿电容的大小应该在40kvar到80kvar之间
。对于200KVA的配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%到40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。请注意,实际的无功补偿容量应根据实际需求和运行条件进行调整,以确保电力系统的稳定性和经济性。
200
kvar
的变压器
电机总功率是183kw 用7个15kvar的电力
电容器
自动
补偿
...
答:
负载电机总功率是183kw,
用
7个15kvar的电力
电容器补偿
量偏小,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
电容补偿
量为0.691kvar,总电容量:183×0.691≈126(kvar)月结计算功率因数是以有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,尽管视在功率因数在0.96附近,但用电量偏小(有功...
200
千瓦
变压器
无功
补偿柜
匹配
电容
多少最合理(急)
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,
补偿量约为40Kvar~80Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,...
200
kva
的变压器用多大的
总开关,电流是多少, 该
用多大的电容
,用几个呢...
答:
I=
200
/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用
电容
容量1230.5KVar,每块电容容量不一样,根据情况选用)...
2ookva
的变压器
应
配多大电容器
答:
85左右,所以
配备
上有一个简单的估算方法,即按变压器容量的30-40%估算,但这个数值对一些企业不是很准确。3、所以
200
kVA
的变压器
,应该配备60-80kvar
的电容
器。4、对于低压无功
补偿
,一般要设置无功功率自动补偿方式,所以安装可以多一些,运行中根据具体的功率因数值进行调整。
我有一台
200
KW
的变压器
,且有无功
补偿柜
,但功率因素达不到0.9
答:
200
KVA
变压器的补偿电容
应为70KVAR或以上.如果容量下了功率因数是无法提上去的.测量电容可以
用
万用表的10*R挡测量.也可以看看
电容补偿
组的电流后再确定是否有故障.