315KVA的变压器,总功率230A,电容25千乏,10回路,取样互感器为300/5A补偿器JKGFB-10

补偿与没补偿都在0.8(滞后)是怎么回事呢?互换取样电流线就变超前了

1、检查电容柜主接线接线的位置,你的取样电流互感器一定要在你电容柜主接线的前端。2、投切电容而控制器采集的数据没有变化是因为采样信号没有正确过来,查看电压采样信号的相序是否符合要求,你的采样电流互感器可能不是你所要补偿的回路的互感器,也就是采样的回路和你的电容柜要补偿的不是同一个回路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-05
电流取样与电压取样的问题,如果电压取380V,AC相,那么电流就要取B相。如果电压取220,那么电流就要取同一相的啊