250kva的
变压器配
多大的
电容
补偿柜?
答:
经过供电局通过的
用
电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿
变压器
标称容量的30%,工业...
250kva的
变压器配
多大的
电容
补偿柜?
答:
经过供电局通过的
用
1000安至12000安的
电容柜
。额定电流i=变压器额定容量p/(1.732乘以变压器低压侧额定电压u),630kva的变压器高压侧额定电流是630/(1.732乘以10)=36.37a,630kva的变压器高压侧额定电流是630/(1.732乘以0.38)=957.2a。总电源
配电
柜选择1000a-1200a的。
低压成套
配电柜
中补偿
电容柜
容量是如何计算的?
答:
首先要明确的是:为什么要进行无功补偿 无功补偿是针对于
变压器
负载或者设备本身的功率因数达不到国家标准0.9而进行补偿 两台整流变压器和一台动力变压器根据变压器侧带负载的功率因数计算得出 如果没有,可让厂家提供。值得提出的一点是:在补偿的同时要串电抗器,不然整流设备产生的大量谐波会造成
电容器
在...
低压侧负荷功率600千瓦请问补偿
电容
应配多少微法谢谢了。 签名: IUSAI...
答:
电容柜
是根据
变压器
的容量配的,不是负荷 给你个经验数据,电容柜按照变压器容量的1/3来配 比如400KVA的变压器,配120KVar的电容补偿柜,20的电容可以配6路,12的电容可以配10路。建议选的小一点多配几路,补的比较平稳。
250KVA的
变压器
,计量在低压侧,配有
电容
补偿
答:
正常应到0.85以上。估计你的电费都是无功不达标扣的。解决办法是先检查补偿柜中的元器件是否正常,手动换入时,每一路电容投切时,电流表是会有变化的,若没有变化,则重点检查那一路。排除了
电容柜
本身的原因,造成此种情况多和负荷中存在变频器造成的谐波有关,安装电抗器可有所改善。,...
3台400
变压器
并一起用带960千瓦电器,需要装多大
电容柜
???
答:
我们可以先估算下:按960千瓦设备功率因数(主要为电机)为0.7时,无功也是960KVAR,视在功率为1370KVA,功率因数要是补偿到0.95时,
电容柜
就要做640KVAR;如果没补偿前功率因数按0.8算,要补偿到0.95,总无功为720KVAR,电容柜需要做到400KVAR即可,所以补偿柜做到400KVAR-600KVAR,也就是500KVAR...
低压柜
电容柜子
10路都在运行电压特别高怎么降下来
答:
低压柜
电容柜子
10路都在运行电压特别高是由于
变压器
的原因,可以由专业的电工将变压器电压档调低。根据查询相关公开信息显示电流过大则是由负荷过重造成,可以降低用电负荷就可以解决。电压高是变压器输出电压高,电流大说明负载用电量大,
配电
柜的额定电流符不符合你负载的需求,电压高调低,变压器上有个...
室内的
配电
装置和
电容器
怎么接啊?
变压器
与这两者的联系怎么连接?三者...
答:
电容柜
要和
配电
柜并联在
变压器
的下端,变压器是电源端,配电柜是供负载使用,电容柜是补偿无功给负载。电容柜的采样电流信号一定要在主进线柜中取出,接进电容柜三相电源线要在采样电流信号的后端。
变压器电容配置
答:
2》所应用的补偿电容使用日久,容量会有一定减退(降低)或有部分失效,则实际电容补偿量将低于额定值。3》生产时的平均功率因数或许低于0.7,而调校无功控制器设置值大于0.95(或为0.98),则实际电容补偿量将会比计算值大些。4》电容补偿量的大小不应以投入电容的个数衡量,应以
电容柜
上电流表的电流...