答:
呵呵 无功自动补偿装置,是用来提高你整个
用
电的功率因数,免得被供电局罚款。100KVA以下的
变压器
用户,其实也要装补偿装置,只是国家文件对此规格的变压器要求较低,有的就不装了。国家文件的摘要见后面附件,全文网上有,请自己拿搜索。文件老点,但是一直在执行。《功率因数调整电费办法》(摘要)水利电力...
500kvA
变压器
我配互感器做
电容柜
要什么型号
答:
1、无功补偿是按照负荷性质和功率因数来确定的。2、176kvar对于500kVA的
变压器
,补偿大了,8路也不对,单相16,是11组。3、无功电流等于无功容量除以0.4kv除以1.732。互感器变比计算电流的1.5倍来确定。
变压器
450千伏安,使用三相电动三百个千瓦,怎样
配电容
补偿柜?配多少
答:
2、按此经验数据,你的补偿
柜
的总补偿容量最少要180Kvar,最大可以取到230Kvar。如果有特殊设备,还可以取得更高。现在
电容器
的价格很低,加上电网谐波较多,所以建议取值大一点好。3、确定总的补偿量以后,就要确定补偿的路数。通常路数多,补偿细度好,电网的功率因数稳定。但是也会带来成本上升,所以...
请教!100千瓦
变压器
,新安装的无功补偿柜,6路5KVaR
电容
,功率因数低。
答:
100KVA的
变压器
一般应配并联
电容
60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成补偿显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
500kv的
变压器用
了65A电流,
电容柜
还用补吗?
答:
你好:1,该
变压器
的容量应该是【视在功率】500KVA 。2,动力负载电流 65A,功率大约为 32KW 左右。3,
电容
补偿柜是可以手动/自动补偿的。负载非常小的时候,会出现过补偿现象,可以关闭。投入,功率因数反而会降低。
500KVA
变压器
、电容补偿柜要做几路补偿、要
用
多大的
电容器
答:
补偿的容量和方式要根据负荷确定。正常是按照
变压器
容量的20%-30% 。如果负荷持续且稳定,就可以做一路随负荷启动而补偿就可以了,如果负荷比较随机,就要具体测算一下最大需用补偿和最小补偿容量,再加装一个自动调节的装置就可以了。如果补偿过多,也是要多付电费的。具体的可以看一下你的负荷曲线情况...
小区
用
电如何配装
电容柜
啊
答:
根据小区
变压器
的容量的30%_40%配,比如小区的变压器是1000kva那你就
配电容
器就是360kvar就可以了
500KVA
变压器
、电容补偿柜要做几路补偿、要
用
多大的
电容器
答:
补偿
柜
容量计算需要补偿前后的功率因数,才可计算。一般补偿前功率因数大致在0.7左右,补偿后达到0.9~0.95,为了防止
变压器
轻载时造成过补偿,向电网反送无功,变压器有功负荷计算如下规定:三班制企业P3=500*60%*0.7=210kw,两班制企业P2=500*40%*0.7=140kw,一班制企业P1=500*30%*0.7=...
补偿
柜电容
全部投入
变压器
还可以增加负载吗?
答:
将
电容
全部投入到
变压器
可以减少电力系统中导致电力因数下降的电感负载,从而改善电力因数并帮助提高系统的能效。当电容全部投入到变压器时,变压器的电流会减少,并且可以增加变压器的容量,因此可以增加更多的负载接入系统。但是,在一定程度上,补偿柜的容量和容量利用率也会影响系统的电能质量和能效。如果需要...
500KVA的
变压器
怎样
配置
高压柜、低压进线开关柜、
电容柜
?
答:
高压设4台环网柜:8DH10-RK+RK+ME1+TR 低压柜:进线计量,
电容柜
,出线柜1,出线柜2,3==
变压器
:SCB10