电容补偿柜电容频繁击穿,变压容量2000电容30KF,变压容量3150电容50KF。电容耐压400V,实际电压415V左右,

电容补偿柜电容频繁击穿,变压容量2000电容30KF,变压容量3150电容50KF。电容耐压400V,实际电压415V左右,无电抗抑谐。请各位分析下,是什么原因造成的,用什么方法经济有效的方法解决,高分哦!

电容被击穿,实际上是电容耐压(额定工作电压)选择不合适。
用万用表测交流电压是指有效值,它与交流电的峰值(最大值)有1.4倍的关系,也就是说,所谓的400v交流电,他的最大值为400x1.414=565v,这么高的电压直接加到耐压400v的电容上,电容当然要击穿。
解决办法1、选择高耐压的电容器。2、在电容输入端加装合适的电抗器。3、选专用电容投切接触器或无触点开关。4、短时间内减少电容投切次数。5、降低电容器运行温度。6、严禁电容器超额定耐压运行。7、使用中尽量远离变频器、软启动器、大功率整流逆变装置。8、有条件的话,降低电网谐波。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-22
击穿有以下几个原因:1.电容器实际运行电压应小于其额定电压,您所说的电容运行电压415V已以超过其额定电压。2。谐波影响,建议测量一下电容器所接系统的谐波量,谐波量小于变压器容量15%时可以不治理,但是应该选用耐谐振波能力强的电容。按您所说,未装电抗抑谐, 是否测量方法过不需要装?为抑制电容投入运行时的涌流,电容器一般串一个0.1-1%的电抗器,此时如果系统本身在谐波,则会对谐波启放大作用,注入系统的谐波和流入电容器的谐波电流都会增大,造成电容器过载损坏。建议测一下谐波情况。如果有谐波,根据谐波的次数,决定在电容器之前串一个适当电抗率的电抗器,这时串在电抗器后的电容器的额定电压就不是系统的电压,按下式计算:电容器的额定电压=系统电压(比如400V)/(1-电抗率)。
第2个回答  2012-06-19
最简单的方法就是提高电容的耐压。最好是630V以上。
第3个回答  2012-06-26
推荐答案里说的很清楚了,另外注意不同厂家的电容量标定电压等级实际出入也是比较大的,如果有需要可以发信给我,我帮你选型和配货,另外高压电容装置可以让你10年内不需要维护.
相似回答