第1个回答 2012-06-22
击穿有以下几个原因:1.电容器实际运行电压应小于其额定电压,您所说的电容运行电压415V已以超过其额定电压。2。谐波影响,建议测量一下电容器所接系统的谐波量,谐波量小于变压器容量15%时可以不治理,但是应该选用耐谐振波能力强的电容。按您所说,未装电抗抑谐, 是否测量方法过不需要装?为抑制电容投入运行时的涌流,电容器一般串一个0.1-1%的电抗器,此时如果系统本身在谐波,则会对谐波启放大作用,注入系统的谐波和流入电容器的谐波电流都会增大,造成电容器过载损坏。建议测一下谐波情况。如果有谐波,根据谐波的次数,决定在电容器之前串一个适当电抗率的电抗器,这时串在电抗器后的电容器的额定电压就不是系统的电压,按下式计算:电容器的额定电压=系统电压(比如400V)/(1-电抗率)。
第2个回答 2012-06-19
最简单的方法就是提高电容的耐压。最好是630V以上。
第3个回答 2012-06-26
推荐答案里说的很清楚了,另外注意不同厂家的电容量标定电压等级实际出入也是比较大的,如果有需要可以发信给我,我帮你选型和配货,另外高压电容装置可以让你10年内不需要维护.