我公司有一台500的
变压器
,那么
电容柜
的电容共需要
配置
多大?另生产时...
答:
变压器
效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需电容补偿量为0.691千乏,500KVA变压器宜
配电容
补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)...
请问与630KVA
变压器
配套的
电容
补偿柜能否
用
到200KVA的变压器上?问什么...
答:
电容
补偿柜内的无功功率自动控制器是根据负载无功力率情况自动投切
电容
量的,一般在630KVA
变压器
配套的电容补偿柜应分别有2台或3台,只用其中一台已足够。没有弊端,尽管电容量或过大,但投入量是受无功功率自动控制器自动控制的,不会投入过量造成过补偿的现象。
250kw
变压器配
个
电容柜
要配多大的电容几块 多大的接触器 多大的空开...
答:
根据我找到的信息,250kw
变压器配电容柜
需要多大的电容,接触器,空开和总空开,需要根据具体情况而定。一般来说,建议配50kvar的补偿电容器就可以了,投切电容器的接触器,尽量选专用的,参数250A/400V就可以。低压侧总的空开,选用630A 。
变压器配置
补偿
电容柜
怎样配置最合理如何计算?
答:
一般情况是根据
变压器
的功率,来估算所需要的无功补偿量。这和用户负载的性质有很大的关系。知道用电的功率和性质后,可以估计负载的自然功率因数,根据所设定补偿达到的功率因数目标值,进行计算无功的容量。
电容
补偿柜 电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上
用
电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使...
两台
变压器
并列使用,只有一台
电容柜
如何补尝
答:
直接与电路并联呀
知道
变压器
的容量,如何选择
电容
补偿柜
答:
还
用
补偿吗?如果说你的
变压器
带的是成千上万的电感负载,那么补偿容量也得要成千上万才行呀。所以还得需要知道负载的特性,才能计算或估算出补偿容量。而一台变压器补偿量是10%-30%,是供电局在变电站的常规做法:意在补偿主变的无功需要,并少量补偿所带负载的无功需要。
用
电量48KW怎么
配电容柜
答:
电容柜
是根据
变压器
的容量配的,不是负荷 给你个经验数据,电容柜按照变压器容量的1/3来配 比如400KVA的变压器,配120KVar的电容补偿柜,20的电容可以配6路,12的电容可以配10路。建议选的小一点多配几路,补的比较平稳。
我们公司有两台500KVA变压器,每台
变压器配置
一个
电容柜
答:
按照你的说法,就是其中一台
变压器
所跟的
电容柜
工作了,而另一台一直不工作,显示无负载,对吗?这时的变压器一直是并联运行的,如果你的说法是正确的,那么发生这个问题可能是1:没工作的这台无功补偿控制的电流回路接线有问题,被短接了,就是取样电流没有经过无功补偿控制器。2:这台无功补偿控制器...
老师你好,我这边有一台250KVA
变压器
,低压
电容柜
无功功率显示一95是什么...
答:
判别方法:你可以把补偿控制器转到手动状态,手动方式把
电容器
退出一两路,如果退出后,功率因数升高并变成正数,哪上面的判别就成立。注意,判别完成后要记得转回【自动】状态,免得出现补偿不良。处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的参数不合理,调整设置。2、可能是补偿柜的无功补偿控制...
315kva
变压器
需要多大
电容
补偿自身无功
答:
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪
用变压器
、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。3、
电容
补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在...