66问答网
所有问题
315KVA变压器须要配多大电容柜
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-05
电容柜的容量选型有个表格
就是根据你的负载功率因数高低选择的,
如果你的负载功率因数低就选大一点,
功率因数高就选小一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpinpUDDsvs2v2vDpD9.html
其他回答
第1个回答 2014-07-24
90kVAR ,最好的既有共补,又有分补的
相似回答
315KVA变压器配多大
的无功补偿柜??应如何计算
答:
如
315KVA的变压器
,其每相满载电流为1400A,,补偿电流取40%,即每相补相电流为560A。那么相应的容抗为Xc=0.679欧。根据容抗计算工式Xc=1/(2πfC),可得C=1/(2Xcπf)即C=1/(2*0.679*3.14*50)=0.0049F=4900微法,即
需要配
4900微法*3的
电容
补偿柜 ...
315kva变压器需要配多大
的动力柜,价格如何
答:
315kva变压器需要配600A的动力柜
315kva变二次电流为460A.选600A的动力柜.,内装DZ10---600A空开,3个500/5的电流互感器,1块3相4线制电度表,1个0---500v电压表,1个0---600A电流表,装3个DZ10---250的分开关作出线。以上所有器件总价价3000元以内,柜子400元,人工1000元,价格在4400+500=...
315KVA变压器
须要
配多大电容柜
答:
电容柜
的容量选型有个表格 就是根据你的负载功率因数高低选择的,如果你的负载功率因数低就选大一点,功率因数高就选小一点。
我这有一台
315
KW
变压器
带二台132KW电动机,想加个
电容
补偿柜,选配置
多大
...
答:
一般以功率因数从0.7提高到0.95、
变压器
效率按0.8计算,每KW负载
需电容
补偿量为0.691Kvar,宜配置电容补偿柜的补偿量:Qc=
315
×0.8×0.691≈174(Kvar)
电容柜
的容量是根据设备负荷计算还是根据
变压器
的容量计算?怎么算...
答:
电容柜
的容量是根据
变压器
的容量计算。选择让变压器容量时设备功率KW数乘以1.5去算就可以了。
315KVA变压器配多大
KVar
电容
噐补偿互感器选多大电流比
答:
90kVAR ,最好的既有共补,又有分补的。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,
315kva变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率...
大家正在搜
50KVA的变压器需要加电容柜
3150变压器配电容柜
电容补偿柜按变压器的容量多少
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
变压器配电容柜怎么算
400kva变压器怎样配备电容柜
1250的变压器电容补偿柜
200kva变压器电容柜安装容量
电容柜与变压器配比数据
相关问题
315KVA变压器配多大的无功补偿柜??应如何计算
315变压器低压电容柜配制多大电容容量
315kw变压器低压侧无功补偿应配多少电容
变压器315需要多大电容补偿
315kva变压器需要多大电容补偿自身无功
315KVA变压器配多大KVar电容噐补偿互感器选多大电流比
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...
我现在要做一台电容柜!人家的变压器是315的!