矿山开矿315KvA
变压器
装低压无功补偿怎么
配电容
答:
5,5,5,10,10uF这样配。
如何计算无功补偿
电容柜
所需要多大的电容器
答:
等等。后面的附图是需求表。2、依照经验数据,从
变压器
容量来计算;一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。再依据用电设备的特性,确定最终取值。目前电网中谐波较多,建议取值向大的方向偏,签于现在
电容器
价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以
电容
量大一点好。谐波是很讨厌的,建议补...
电容柜
选择及
配置
答:
医院,精密设备比较多,最好上一套有源滤波,加12%电抗的
电容
补偿装置!补偿量按照
变压器
容量的35%计算即可,建议在30%-40%之间
100kva的
变压器
所配的
电容柜
的电流是1.0好还是0.9好
答:
功率因数一般要求在0.95,达到1.00是理想状态,如果控制不好,会损坏电器元件。仅供参考
100的
变压器
低压
电容柜
怎么计算
答:
一般100KVA的
变压器
按照30%~40%来补偿。也就是30~40KVAR。看你需要使用多大的电容。如果使用5KVAR的
电容器
,也就是需要8块。一般柜子都是2200mm高 800mm深 800mm宽 宽度可以调节到1000或者1200.这要看你的电容器的体积了。如果上下两排安装800宽一般就够了。如果安装一排应该1000宽才够。
100KVA
变压器
低压柜内装
电容柜
补偿多少合适?
答:
补偿
柜
一般是按你的负荷量计算,因为没有负荷时,
变压器
没有无功损耗,只有变损,负荷就得看你是什么负荷,如果是电机也不一样的,YX2系列电机功率因数0.85-0.9,如果你功率因数要补偿到0.95的话,基本就不需要咋补偿了,普通电机的话,功率因数0.78-0.85,每千瓦需补偿0.35Kvar,电焊机功率因数...
准备上一台1000KVA
变压器
,求匹配的ggd低压
配电柜
图纸,工地使用,不用考 ...
答:
进线柜一台,主断路器
用
2000A抽屉式。
电容柜
一台30KVAR10块。出线柜两到三台,每台配4个开关。大小自定。
400kVA
变压器配电容
补偿
柜电容
容量怎么选择
答:
是工业企业专变吗?高供高计吗?可选择三相静态自动共补装置较为经济,按
变压器
容量的50%选择200kvar
电容
分为10-12回路(组)自动补偿,另外加一台0.45kv-3kvar的三相电容随机补偿(随变压器投切)能满足要求。
80KVA
变压器
需要多大
电容
补偿柜
答:
变压器
的
电容
补偿可以按该变压器容量的30~35%考虑,那么80KVA需要电容补偿
柜
的电容容量是:24~28KVar。可以
用
一个GCS电容补偿柜,尺寸是1000(长)*1000(宽)*2000(高)。
1250KVA
变压器
,
电容柜
750KVAR,分补容量占总容量的40%,如何分配单相和三 ...
答:
分补:750KVar*40%=300KVar 共补:450KVar 主
柜
:450KVar可以采用6段480V 100KVar的
电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6 辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相补偿70KVar 采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6 你是江浙地区的吧?遇到的只有那边...