66问答网
所有问题
三相油浸1250KvA变压器配多大电容补偿柜,怎样计算的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-10
一般变压器无功电容补偿中,补偿电容大小为变压器总容量的三分之一。1250千伏安的变压器一般安装400千伐的补偿电容。共*分采用10*40。希望能够帮到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxvUi2ssD.html
其他回答
第1个回答 2013-08-10
配多大电容补偿还是要看补偿前功率因数和你要补偿到的功率因数,算法你可在工业与民用配电设计手册第三版第21页去找。
第2个回答 2013-08-10
分补:750KVar*40%=300KVar
共补:450KVar
主柜:450KVar可以采用6段480V 100KVar的电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6%
辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相补偿70KVar
采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6%
希望能给你提供到帮助:
www.byqsc.net
第3个回答 2013-08-10
看需求了 40%吧
相似回答
1250KvA变压器
无功
配多大电容补偿,怎样计算
答:
1250Kva变压器要加多大的电容器补偿,可以通过以下公式计算所需补偿容量:
tgφ1=sinφ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar
)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)估算一般看负荷类型分,如果是机械加工类的则...
油浸
式
三相1250KVA变压器配多大电容补偿柜
答:
45Kvar的
补偿电容
8~10组,为了电容能够交替、轮换投切,建议一用一备两个柜。
三相
无功
补偿
应用
多大的电容,
要用多少个,应该
怎么计算
?
答:
Qc=Q1-Q2=132-50=82(Kvar)若按每个12Kvar
补偿电容
为例,要用8个。
500
KVA变压器
、
电容补偿柜
要做几路补偿、要用
多大的
电容器
答:
1、不能确定,补偿柜容量计算需要补偿前后的功率因数,才可计算
。一般补偿前功率因数大致在0.7左右,补偿后达到0.9~0.95。2、电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,...
变压器
容量为
1250KVA,
无功
补偿
需装多少千乏
电容器
合适?
答:
即
1250
*0.3=375(kvar)或1250*0.4=500(kvar)无功补偿需375-500千乏
电容器
合适。2、变压器效率一般为80%=0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据
变压器的
容量
计算
无功
补偿电容
量:Qc=变压器容量(
KVA
)×0.8×0.691 =1250...
1250KVA变压器怎样
加装
电容补偿柜
答:
以功率4000KW为依据,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
电容补偿
量为0.691KVAr,总补偿量:4000×0.691=2764(KVAr)
大家正在搜
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
电容补偿柜按变压器的容量多少
1250的变压器电容补偿柜
400kva变压器怎样配备电容柜
50KVA的变压器需要加电容柜
变压器配电容柜怎么算
200kva变压器电容柜安装容量
3150变压器配电容柜
630变压器电容补偿柜
相关问题
油浸式三相1250KVA变压器配多大电容补偿柜
1250KvA变压器无功配多大电容补偿,怎样计算
1250KVA的容量配多大的电容补偿
如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量?变压器容量为1250K...
变压器低压侧电容补偿怎么算?如果是630KVA的变压器(计算...
250kva的变压器配多大的电容补偿柜?
三相无功补偿应用多大的电容,要用多少个,应该怎么计算?
电容补偿柜补偿容量如何计算