一般变压器无功电容补偿中,补偿电容大小为变压器总容量的三分之一。1250千伏安的变压器一般安装400千伐的补偿电容。共*分采用10*40。希望能够帮到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
配多大电容补偿还是要看补偿前功率因数和你要补偿到的功率因数,算法你可在工业与民用配电设计手册第三版第21页去找。
第2个回答  2013-08-10
分补:750KVar*40%=300KVar
共补:450KVar
主柜:450KVar可以采用6段480V 100KVar的电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6%
辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相补偿70KVar
采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6%

希望能给你提供到帮助:www.byqsc.net
第3个回答  2013-08-10
看需求了 40%吧