推荐答案 2013-08-09
45Kvar的补偿电容8~10组,为了电容能够交替、轮换投切,建议一用一备两个柜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxixUiiip.html
其他回答
第1个回答 2013-08-09
一般补偿30%,即400kvar左右
第2个回答 2013-08-15
45KVAR10组就可以了
相似回答
三相油浸1250KvA变压器配多大电容补偿柜
,怎样计算的
答:
一般变压器无功电容补偿中,补偿电容大小为变压器总容量的三分之一
。1250千伏安的变压器一般安装400千伐的补偿电容。共*分采用10*40。希望能够帮到您!
1250KvA变压器
无功
配多大电容补偿
,怎样计算
答:
1250Kva变压器
要加
多大的电容器补偿
,可以通过以下公式计算所需补偿容量:tgφ1=sinφ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)估算一般看负荷类型分,如果是机械加工类的则...
变压器
容量为
1250KVA
,无功
补偿
需装多少千乏
电容器
合适?
答:
即1250*0.3=375(kvar)或1250*0.4=500(kvar)无功补偿需375-500千乏电容器合适
。2、变压器效率一般为80%=0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691 =1250...
...
补偿
配电
柜
中
电容
的的容量?
变压器
容量为
1250KVA
,电容容量
多大
为好...
答:
1、无功功率补偿选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上
。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以...
电容柜
(
电容补偿柜
)以及容量对照表
答:
确定低压系统
电容补偿柜
容量时,通常根据变压器有效负载容量来计算总需求。比如,一台
1250KVA变压器
,效率为80%,若要将功率因数从0.7提升到0.95,每KW所需电容补偿量大约为0.691千乏。通过详细的计算,我们可以看到电容补偿对于提升系统效率的关键作用。
电容柜
的容量设计是根据实际需求和电力系统的特性进行...
1250KVA变压器
,
电容柜
750KVAR,分补容量占总容量的40%,如何分配单相和三 ...
答:
共补:450KVar 主
柜
:450KVar可以采用6段480V 100KVar
的电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6 辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar
三相补偿
70KVar 采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6 你是江浙地区的吧?遇到的只有那边才会要求分补与共补 分补的造...
大家正在搜
电容补偿柜按变压器的容量多少
1250的变压器电容补偿柜
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
50KVA的变压器需要加电容柜
3150变压器配电容柜
200kva变压器电容柜安装容量
630变压器电容补偿柜
两个电容柜补偿一个变压器
400kva变压器怎样配备电容柜
相关问题
1250KVA的容量配多大的电容补偿
变压器容量为1250KVA,无功补偿需装多少千乏电容器合适?
1250KVA变压器,电容柜750KVAR,分补容量占总容量...
1250变压器,多大电流需要开电容柜
250kva的变压器配多大的电容补偿柜?
如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量?变压器容量为1250K...
1600KVA变压器需要多大电容补偿?是怎么计算的?
1250KWA变压器配多大的电容柜