第1个回答 2011-05-24
一般负载的平均功率因数约在0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时:
视在功率:
S=1250(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.31(查函数表得)
tanφ=0.33(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1250×(0.71-0.7×0.33)≈600(千乏)
第2个回答 2011-05-24
在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。也就是375Kvar~500Kvar.本回答被网友采纳
第3个回答 2013-03-12
按30%~40%估算就可以。还要根据你的负荷量、多数单台电机的功率大小、电容器循环投入切换余量及综合成本考虑。若多数单台电机在30KW以上,且负荷率80%以上,推荐25Kvar*10补偿柜2组;若为以下,则推荐20Kvar*10或20Kvar*12的补偿柜2组。仅供参考。
第4个回答 2011-05-24
计算出你的负荷和你的实际功率因数
补偿后的无功不应大于63Kvar