如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量?变压器容量为1250KVA,电容容量多大为好?要求功率因数为0.95

如题所述

  1、无功功率补偿选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。
  2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-24
一般负载的平均功率因数约在0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时:
视在功率:
S=1250(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.31(查函数表得)
tanφ=0.33(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1250×(0.71-0.7×0.33)≈600(千乏)
第2个回答  2011-05-24
在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。也就是375Kvar~500Kvar.本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-12
按30%~40%估算就可以。还要根据你的负荷量、多数单台电机的功率大小、电容器循环投入切换余量及综合成本考虑。若多数单台电机在30KW以上,且负荷率80%以上,推荐25Kvar*10补偿柜2组;若为以下,则推荐20Kvar*10或20Kvar*12的补偿柜2组。仅供参考。
第4个回答  2011-05-24
计算出你的负荷和你的实际功率因数
补偿后的无功不应大于63Kvar