1250的变压器电容补偿柜
200KVA
的变压器
需要多大的无功
补偿柜
?
答:
200KVA
的变压器
需要
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为10Kvar。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
125KVA
变压器补偿
多大
的电容
,需要几路啊 是怎么计算的
答:
在电力系统配电网内的无功
电容补偿
一般按照当时容量的三分之一来算,你的125kVA应该是配电网的用户,所以可以配BSMJ-0.3-12-3*4组,就是48kvar的电容器组,希望有用
请问一台250KW
的变压器
大概需要多大的
电容补偿
?
答:
一般250KVA
的变压器
按0.8功率因数计算,能带200KW负荷,从0.8补偿到0.95每千瓦需要补偿0.421KVAr,0.421×200=84.2KVAr,那么选9台10KVAr的电容器就够了,最好用智能功率因数补偿控制器,控制CJ19(
电容器补偿
)专用接触器,自动补偿,这只是举例说明,最终还要看你所带有功负荷实际功率因数确定。
630KVA油性
变压器
,用电250kw,200kw,70kw,50kw,40kw,如何设置低压配电柜...
答:
630KVA
的变压器
,额定输出电流=630×1.443≈909A ,低压配电柜一般按照你的输出功率,可以配置3到4只电柜,总电柜一个,总断路器及开关选择
1250
A-1500A;出线柜600A开关断路器一套,500A一套;再一只柜225A一套,125A一套,100A一套,然后再有一只
电容补偿柜
,电容器的容量可以配置250-300KVAR...
我有一台500KVA无功
补偿柜
,请问能否直接用于250KVA
变压器
。
答:
不能 除非你的无功
补偿柜
是自动补偿的 一般
变压器补偿
按照30% 补偿 过度补偿供电局会通知你 并且会罚款 估计你连供电局的验收都通不过
2500KV
变压器
长期运行没有
电容
无功
补偿
会对低压配电系统有影响吗?_百 ...
答:
功率因数低会有以下不利影响:一、增大无功在线路及
变压器
的损耗 二、同样负载下,减少变压器的有功输出 三、负载达不到额定功率,生产效率降低 四、加大线路压降 五、功率因数考核不合格出现电费罚款(力调电费)
何计算无功
补偿
配电
柜
中
电容的
的容量?
变压器
容量为1000KVA,电容容量多...
答:
1、在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。(这种为粗算)2、
变压器
效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功
补偿电容
量:Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691 参考资料:《简明...
我公司有一台500
的变压器
,那么
电容柜
的电容共需要配置多大?另生产时...
答:
变压器
效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需
电容补偿
量为0.691千乏,500KVA变压器宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)...
500KvA
变压器
配置多大
的电容补偿柜
答:
变压器
效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需
电容补偿
量为0.691千乏,500KVA变压器宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)
200kVA
变压器
满载,配
电容补偿柜
电容容量怎么选择?
答:
1,对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2,kvar(千乏,常用在这作为无功
补偿电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...