两个电容柜补偿一个变压器
一台
变压器
共用两台
电容
补尝
柜二
次怎么连接
答:
这两台
补偿柜
,要是独立的,两台
柜二
次回路相同配置,如果二次回路只用一套,那安装在
一个柜
里就行,第
二个柜
只安装主回路,控制回路用控制线引过即可。
一台
变压器两
套
电容补偿
会不会相同?
答:
一台变压器两套电容补偿的情况下,两套电容补偿通常不会完全相同
。电容补偿是一种用来改善电路功率因数的措施,通过加入适当的电容器来补偿感性负载的功率因数,减少无功功率的流动。根据功率因数的不同,感性负载的补偿电容量也会有所差异。在实际应用中,变压器的感性负载可能是不同的,其功率因数也可能不...
...1000千伏安的干式
变压器
,配置了
两个电容补偿柜
请问低压侧电压低至...
答:
低压侧
电容补偿
投入多少与电压大小无直接关系,无功补偿测量的是功率因数,娄功率因数没有达到补偿后的要求时,就会投入,当然无功补偿投入后,会造成电压上升一点。
两套电力
电容补偿柜
在一组线上有影响吗?
答:
回答:两套电力
电容补偿柜
在一组线上没有有影响,因为他们有各自的取样互感器,因此,会有一台补偿柜先启动,而另一台因为检测不到需要补偿的条件变得暂时多余,一旦先启动的补偿柜有故障或者是满负荷工作了,线路上还需要补偿,那么另一台就会立即投入补偿。
变压器
总出线有
电容柜
了 能不能在分支线再装电容柜?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以装设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就不起作用了,对于变压器总线上的电容量影响比较大。
电容补偿改造,双
电容补偿柜
同时运行
答:
简单介绍一下工业园的供电系统,园中有三台1000kva的
变压器
,这是其中的一台,打开
电容补偿柜
,柜中有12路电容补偿,每路电容容量是40千乏,加起来总电容容量是480千乏,按经验值补偿量是变压器容量的40%左右,说明补偿量到位。由于负载中存在大量的感性设备,这些
电容
量补偿不够,造成功率因数低下。经...
两只无功
补偿
控制器如何并列运行 一台
变压器
,
2
只无功补偿控制器
答:
我来告诉你,没有必要加
2
只无功
补偿
控制器,用
一个
就可以。如果你的
电容柜
是用的接触器(CJ19系列),可以用一拖一的方法,即带无功补偿控制器的接触器拖动另一台不带无功补偿控制器(用带无功补偿控制器的接触器常开点带动不带无功补偿控制器接触器的线圈即可)...
一台
变压器两个电容补偿柜
可以关闭一台吗
答:
功率因数表显负值,就是过
补偿
了。但是560KVA
变压器
空载时投入一组8千乏的
电容
是不可能过补偿的。出现功率因数表显负值是因为电容电流与负载电流方向相反。当空载的时候,电容电流倒送电网,互感器的取样电流是反方向。所以出现负值。不用处理,这是正常的。
两台
电容补偿柜
都坏了,对
变压器
有没有影响,会不会引起跳闸?
答:
电容
是
补偿
瞬时电压的,电压值偏低时会自动保护。电容坏了,对
变压器
没有影响,对用户用电质量有影响。不会引起跳闸的。
电容补偿柜
问题,我们厂有三台
变压器
,每个变压器的过线柜后面有
两个
补 ...
答:
仃变压器的原因一定是负载小了。那么你都知道从第一台
变压器补偿柜
看出投入
电容
功率因数在提高,那么你感觉补偿不够,投第
二
台变压器补偿就是看投多少合适了?你再投第三台变压器补偿那一定是过补偿,那是对应算好的,所以你第三台变压器是不用投的,第二台可能不用全投的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10