1250KVA变压器,电容柜750KVAR,分补容量占总容量的40%,如何分配单相和三相电容和电抗

如题所述

分补:750KVar*40%=300KVar
共补:450KVar
主柜:450KVar可以采用6段480V 100KVar的电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6%
辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相补偿70KVar
采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6%

你是江浙地区的吧?
遇到的只有那边才会要求分补与共补
分补的造价会比共补高,投切也是采用晶闸管
分补的效果会更好,有效解决系统的三相不平衡问题
适用于系统中单相负载较多的电力系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-26
1250kVA的变压器按照常用补偿系数系数0.3计算,不是应该选用375kvar的补充容量就够了吗?望指教
第2个回答  2012-09-11
电容一般要三相平衡分配.电抗按每相容量参考厂家样本做.