分补:750KVar*40%=300KVar
共补:450KVar
主柜:450KVar可以采用6段480V 100KVar的电容器
实际输出74*6=444KVar
电抗器串6%
辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相补偿70KVar
采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6%
你是江浙地区的吧?
遇到的只有那边才会要求分补与共补
分补的造价会比共补高,投切也是采用
晶闸管分补的效果会更好,有效解决系统的
三相不平衡问题
适用于系统中单相负载较多的
电力系统