66问答网
所有问题
当前搜索:
1250的变压器电容补偿柜
1千千伏安
变压器
需要
补偿电容器
多少?
答:
这要根据你实际使用要做。你现在的功率因数是多少,一般补到0。95。拿0。95-现在的功率因数,按这个题自己算下:某工厂单相供电线路的额定电压Ue=10kV,平均负荷P=400kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低,现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少
补偿电容
?解:补偿电容前的功率因数为 cosφ...
250kva
的变压器
配多大的
电容补偿柜
?
答:
经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面
的补偿
要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般
补偿变压器
标称容量的30%,工业...
请问各位技师:
变压器
配电房
的电容补偿柜
里的几个3相63A的断路器全部烧 ...
答:
电容补偿柜
的主要作用是补偿功率因数,当配电房供电区的自然功率因数较低时,停用补偿柜会影响到功率因数的提高。但由于电容器的投入而功率因数提高、减少了(补偿柜之前的)线损,以及电容器的储能作用,供电电压可能会有一定的提高;而当
变压器
供电电压在正常范围内、电容器投入后电压也在正常范围内时,...
变压器低压侧
电容补偿
怎么算?如果是630KVA
的变压器
(计算负荷528KW),补...
答:
要有视在平均功率因数和要求目标功率因数两者数据才能计算的,630KVA
的变压器
负荷528KW已满载运行,若以平均功率因数为0.8,要求目标功率因数达到0.95时,计算
电容补偿
量(按630KVA算):有功功率:P=630×0.8=504(KW)视在功率:S1=630(KVA)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(630×630-...
250KVA
的变压器
,计量在低压侧,配有
电容补偿
答:
电容补偿
的投入与负荷大小没有关系。仅与负荷的性质有关系。像你所说的问题,功率因数只有0.4左右,是太低了,正常应到0.85以上。估计你的电费都是无功不达标扣的。解决办法是先检查
补偿柜
中的元器件是否正常,手动换入时,每一路电容投切时,电流表是会有变化的,若没有变化,则重点检查那一路。
我有一台500KVA无功
补偿柜
,请问能否直接用于250KVA
变压器
。
答:
不能 除非你的无功
补偿柜
是自动补偿的 一般
变压器补偿
按照30% 补偿 过度补偿供电局会通知你 并且会罚款 估计你连供电局的验收都通不过
我现在要做一台
电容柜
!人家
的变压器
是315的!
答:
按《简明实用电工手册》数据,将力率提高至0.95时,每1KW功率需
补偿电容
量为:0.691千乏。315×0.691≈218千乏),以《力久》牌并联电力电容器型号:BCMJ-0.45-16-3(16千乏)算:218/16≈14(个)如果用一个
电容补偿柜
的,主要器件:14个电容器,14个交流接触器,1个功率因数控制仪,3个400/...
电容补偿柜
补偿达不到要求,
变压器
是250kVA的,大型电机75kw的2台 35...
答:
因为cosφ=P/√P^2+Q^2=1/√1+(Q/P)^2。
补偿
容量与原有无功部分平衡后,Q是固定的,石料偏少,电动机有功输出减小,P变小,cosφ就会降低。2、设计补偿容量为80kvar,你通过
电容器
铭牌参数,核算一下是否达到补偿容量?3、是否需要增加补偿容量,需要核算现场的实际情况。问一下你
的变压器
...
1000KVA
的变压器
低压无功
补偿电容器
要多少容量
答:
无功功率
补偿
选电容300kvar就行,取
变压器
总容量的百分之30,你可以选十个30kvar容量
的电容
,并联到补偿线路上就可以了,我就是做箱式变压器高低压配电柜的,希望我的回答你能满意。
500kv
的变压器
用了65A电流,
电容柜
还用补吗?
答:
你好:1,该
变压器
的容量应该是【视在功率】500KVA 。2,动力负载电流 65A,功率大约为 32KW 左右。3,
电容补偿柜
是可以手动/自动补偿的。负载非常小的时候,会出现过补偿现象,可以关闭。投入,功率因数反而会降低。