66问答网
所有问题
当前搜索:
1250的变压器电容补偿柜
我有一台200KW
的变压器
,且有无功
补偿柜
,功率因素达不到0.9
答:
您好!
补偿
方面出问题。我个人测这类
电容
方法:用12V电池给电容充电,在短时间内(马上)用数字万用表测电容的电压。1.其电压在1分钟内电压为零的,电容是坏的。2.其电压在20分钟内电压为零的,电容是软故障的(不可用)。3.其电压在60分钟内电压为零的,电容是可用的。
我厂
电容补偿柜
显示是0.99但是电力公司通用机打发票上是0.80每个月都...
答:
那么问题可能出现在你们
的变压器
上,变压器的无功损耗过高(一般新安装变压器不会出现问题,老式变压器损耗较大)。3,供电局仪表问题,一般不大可能。4,还有一点,供电局的功率因数是综合测算的,而你电容柜显示的是瞬时的。还有可能是
电容柜柜
容量不足,最大负荷时
补偿
不够。而正常负荷时可以满足要求 ...
200KVA
的变压器
需要多大的无功
补偿柜
?
答:
1、对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功
补偿电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=...
补偿柜电容
全部投入
变压器
还可以增加负载吗?
答:
亲您好~在电力系统中,
补偿柜
通常用于改善电力因数,降低潜在的功率损失和传输损耗。将
电容
全部投入到
变压器
可以减少电力系统中导致电力因数下降的电感负载,从而改善电力因数并帮助提高系统的能效。当电容全部投入到变压器时,变压器的电流会减少,并且可以增加变压器的容量,因此可以增加更多的负载接入系统。但是...
电容补偿柜
的原理是什么?
答:
原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理低压
电容补偿柜
是在
变压器
的低压侧运行的,...
电容补偿柜
工作原理是什么?
答:
原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理低压
电容补偿柜
是在
变压器
的低压侧运行的,...
请问,500
的变压器
要做多大的
补偿柜
?有哪些配置?价格大概多少呢?_百度...
答:
比如你的负载是电动机,功率因数0.85,总功率300kw,那么所需要
补偿
的无功是:(300/0.85)*sin(arccos0.85)=187kVar,装200kVar
的电容
就够了,如果有其他负载再加上其他的无功量。如果负载是动态负载,如起重机,电梯,油田抽油机等等,那么还要考虑一部分固定补偿,另一部分动态补偿。如果有谐波的...
请问一台250KW
的变压器
大概需要多大的
电容补偿
?
答:
一般250KVA
的变压器
按0.8功率因数计算,能带200KW负荷,从0.8补偿到0.95每千瓦需要补偿0.421KVAr,0.421×200=84.2KVAr,那么选9台10KVAr的电容器就够了,最好用智能功率因数补偿控制器,控制CJ19(
电容器补偿
)专用接触器,自动补偿,这只是举例说明,最终还要看你所带有功负荷实际功率因数确定。
变压器
空载运行导致功率因数过低,
电容补偿柜
不能投入运行。目前在0.85左...
答:
2、在低压侧做强制补偿。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对
变压器
无功功率做补偿。可以用固定
电容器
,也可以调整补偿装置的参数来实现。此法可以通过变压器参数计算出这个电容器的容量,但是我们通常是采用现场测试。计算方法电工手册上有。调整
补偿柜
的工作参数的方式,请咨询柜子厂家。不论...
...1000千伏安的干式
变压器
,配置了两个
电容补偿柜
请问低压侧电压低至...
答:
低压侧
电容补偿
投入多少与电压大小无直接关系,无功补偿测量的是功率因数,娄功率因数没有达到补偿后的要求时,就会投入,当然无功补偿投入后,会造成电压上升一点。