答:
电容器
要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到
变压器
容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选...
200kVA
变压器
满载,配
电容补偿柜
电容容量怎么选择?
答:
1,对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2,kvar(千乏,常用在这作为无功
补偿电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...
变压器
450千伏安,使用三相电动三百个千瓦,怎样配
电容补偿柜
?配多少
答:
1、实际工程中,因用户设备总的最大无功功率需量是比较难计算的,所以通常采用经验数据计算,即:按照
变压器
容量的30%~50%来取。但是,是取30%还是50%,要依据用户设备的特性来判别。你的设备主要是电动机,那可以取小一点,比如取40%。2、按此经验数据,你
的补偿柜
的总补偿容量最少要180Kvar,最...
200kVA
变压器
满载,配
电容补偿柜
电容容量怎么选择?
答:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(Kvar)将功率因数提高到0.95时的视在功率:S2=140/0.95≈147(Kva)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(147×147-140×140)≈45(Kvar)需电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为...
500KvA
变压器
配置多大
的电容补偿柜
答:
变压器
效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需
电容补偿
量为0.691千乏,500KVA变压器宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)
无功
补偿柜
上有12个
电容
,这就是书上说的12路吗、电容的配备和
变压器
是怎...
答:
朋友,无功
补偿柜
有12个
电容
,肯定就是书上说的12路,因为每个电容单独由控制器控制的,所以一般就称12路补偿的。另外电容的配备跟
变压器
的容量和所供设备的感性和容性有很大关系的,对应容性负载一般不需要补偿。感性的负载要根据功率去选择的。
一台250KW
的变压器
大概需要多大的
电容补偿
答:
需要知道你带多大的负荷,根据每千瓦有功负荷的功率因数,是多少,一般电机的自然功率因数为0.75~到0.8,要提高到0.95以上,看每千瓦
补偿
多少,就能计算出总共补偿容量。一般KA
的变压器
按0.8功率因数计算,能带KW负荷,从0.8补偿到0.95每千瓦需要补偿0.KAr,0.×=84.2KAr,那么选9台10KAr的
电
...
我们有一台315KVA
变压器
,如何选用
补偿柜
答:
1、电网电压不正常,如果是电压波动大的话,仅靠功率因数
补偿
是不能彻底解决问题的;2、无功功率补偿,如果要比较准确的计算,需要有计算负荷、预期功率因数、预期补偿后功率因数值,如果是按经验选择,通常可以按30%~50%的负荷容量来估算,比如可以选120KVar或150KVar(一定是3的倍数,并且是单组
电容器
...
125KVA
变压器补偿
多大
的电容
,需要几路啊 是怎么计算的
答:
在电力系统配电网内的无功
电容补偿
一般按照当时容量的三分之一来算,你的125kVA应该是配电网的用户,所以可以配BSMJ-0.3-12-3*4组,就是48kvar的电容器组,希望有用
1000kva
变压器
需要多大
电容补偿
答:
1000KVA
的变压器
应配置
补偿电容
的容量为420kvar。补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过
电容补偿
把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需
补偿电容
量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。