有多少有功功率?
答:
计算公式:有功功率(W)=视在功率(VA)x cosφ 1、如果负载的功率因数cosφ=1(电阻性负载的功率因数都是1),如电加热、白炽灯泡等 有功功率(W)=
1250
kVA x 1=1250kW 2、如果负载的功率因数cosφ≠1(感性负载和容性负载cosφ≠1),如电动机(cosφ<1),
电容补偿
装置(cosφ>1)等...
250kva
的变压器
配多大的
电容补偿柜
?
答:
经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面
的补偿
要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般
补偿变压器
标称容量的30%,工业...
2000A
的变压器
需要配多大的
电容补偿柜
答:
谐波是很讨厌的,所以你要向用户了解用电设备的情况,看看用户自己的设备是否会产生较大的谐波,如果有,那建议
电容器
前面中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波的次数即强度情况来定了。这个问题比较复杂,需要专业人员来处理。多说几句:因为常规
补偿柜
的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量...
200KVA
的变压器
需要多大的无功
补偿柜
?
答:
200KVA
的变压器
需要
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为10Kvar。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
1000KVA
的变压器电容柜
配多大?
答:
现在有卖现成的低压无功自动
补偿
装置。内配三相
电容
,最多可以带12路电容1000KVA
的变压器
,配300Kvar电容就够用了。使用每路30Kvar电容,10路就够了考虑电容长期自动投入、切除,缩短电容寿命,提高维护质量,最好备用一组。有疑问,找我
请问200千伏安
变压器
用多大无功
补偿柜
。谢谢。
答:
一般120KVAR。设计部门对于低压(0.4kV)侧
电容补偿柜
容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到
变压器
容量的60%(...
100kva
变压器
配多大
的电容补偿柜
,电容要多大的多少个 刀开关用多大的...
答:
电容 补偿
是需要根据用户实际情况和需要而定的,一般情况下我都是以补偿前的功率因数=0.8,补偿后功率因数=0.95来计算,如上图所示,那我会选取系数为0.42,那么100KVA
变压器
为42KVar,总的刀开关选用,电流=42/0.4/1.732=60A,60A*1.35倍(考虑电容启动电流等因数)=82A,总的刀开关选用...
200KVA
的变压器
需要多大的无功
补偿柜
?
答:
200KVA
的变压器
需要
电容补偿柜
1、对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功
补偿电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=...
补偿柜电容
全部投入
变压器
还可以增加负载吗?