66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流与消弧线圈电流
如何计算系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择
消弧线圈
容量?
答:
消弧线圈
容量=(1.35-1.5)*U相电压*IC
10kV配电系统,系统
接地电容电流
30A,采用经
消弧线圈
接地。该系统下列哪...
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P873,“2.
消弧线圈接地
”部分,采用消弧线圈接地方式需满足以下要求:①在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%;本题中,即为中性点长时间电压位移不超过。②故障点的残余
电流
不宜超过10A,必要时可将系统...
接地电容电流和消弧电流
答:
接地电容电流和消弧电流
。根据查询相关公开资料显示,欠补偿方式下,
消弧线圈
的电感电流小于接地点的电容电流,接地点流过未被补偿的较小的容性电流。
消弧线圈
对
接地电容电流
补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
补偿是使电感电流小于
电容电流
,即ILC,单相接地处有容性电流流过。在这种补偿方式下,若因停电检修部分线路,或因系统频率降低等原因使
接地电流
减少,有可能出现完全补偿。因此,一般变压器中性点不用欠补偿,大容量发电机有时采用欠补偿。3,过补偿 过补偿是使感电流大于电容电流,即IL>IC,单相接地处...
单相
接地
处为什么会有容性
电流
流过,消磁
线圈
又有什么作用,在线等哦_百 ...
答:
在一些供电系统中,为了在发生单相接地故障时也不马上停止供电;而在煤矿等易发生爆炸危险的区域,为了发生单相短路故障时,故障点不会因为有上述
电容电流
流过而产生容易引起爆炸的
接地电流
电弧。就需要将电容电流将少。在电源的中性点加上
消弧线圈
后,消弧线圈会产生电感电流,此电流的相位与电容电流正好相差...
什么情况下用到
消弧线圈
?消弧线圈是怎样用到线路中的呢,最好是有个图...
答:
消弧线圈
是用于小
电流接地
系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿
接地电容电流
,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使
接地电流
减小,也使得故障相...
电容电流
达到多少时必须使用
消弧线圈接地
?
答:
3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障
电容电流
超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈接地
方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得...
...加
消弧线圈
的标准是单相
接地电容电流
大于10A还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相
接地
故障
电流
大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
消弧线圈
的问题,10千伏不
接地
系统,单相接地,
电容电流
是故障相的还是其他...
答:
使得变压器电压不是很高。现在来讨论一下你的问题:
电容电流
,我觉得是非故障相全线和故障相有电流通过的部分产生的。
消弧线圈
本身是感性的,所以只要两端有电压,就产生了感性电流,这个电压是非故障相的。求采纳,码字相当累,而且每个字都是原创。
消弧线圈
补偿
接地电容电流
答:
通常的用电器中都有
线圈
,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用
电容器
进行补偿。当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿 当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 ...