66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流与消弧线圈电流
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
4、电磁兼容性好。随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容电流
急剧增加,在中性点不
接地
的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经
消弧线圈
...
消弧线圈
的原理是什么
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿
接地电容电流
,使
接地电流
减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
答:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的
电容电流
,使故障点的
接地电流
(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但
消弧线圈接地
系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
某35kV系统
接地电容电流
为20A,采用
消弧线圈
接地方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护
接地
接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称
电流
(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
中性点经
消弧线圈接地
时如何计算漏电
电流
?
答:
(1)架空线路
电容电流
:Ic1=3.3VeL×10-3 式中 Ve——线路额定电压(kV)IcI——架空线路电容电流(A)L——线路长度(km)Ic1——3.3×35×80×10-3=9.24(A)(2)电缆线路电容电流:IC2=0.1VeL 式中Ve、L同前,
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种补偿方式?为什么?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压;这时流经消弧线圈的电感性
电流与
单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而...
小
电流接地
系统中为什么要采用中性点经
消弧线圈接地
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性
电流与
单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而...
中性点经
消弧线圈接地
,消弧线圈的电感值怎么确定?
答:
先估算或实测系统的
电容电流
,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流。电力系统输电线路经
消弧线圈接地
,为小
电流接地
系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感
电流与
流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,...
消弧线圈
的问题,10千伏不
接地
系统,单相接地,
电容电流
是故障相的还是其他...
答:
我的毕业设计就是关于
消弧线圈
的、、、我是这么理解的:正常情况下三相电流中和了,所以中性点没有电流留到地中。当单向
接地
的时候,其他两相的
电流和
故障相形成了回路,通路在哪里呢???吧线路对地的电容效应等效为一个集总参数,于是其他两相产生的
电容电流
就留到了故障相,这个过程中,抬高了变压器...
变压器中性点经
消弧线圈接地
有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点...
答:
1、作用:正常运行时,
消弧线圈
中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性
接地
时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性
电流与
单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致...