66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈如何补偿接地电容电流
消弧线圈接地
的
补偿
方式
答:
消弧线圈接地的补偿方式如下:
1、欠补偿:在电网运行时
,消弧线圈提供的感性电流小于电网的电容电流,此时消弧线圈的电感电流不能完全补偿电网的电容电流,称为欠补偿。2、全补偿:在电网运行时,消弧线圈提供的感性电流等于电网的电容电流,此时电网的电容电流被完全补偿,称为全补偿。3、过补偿:在电网运行...
中性点经
消弧线圈接地
系统中一般采用( )。
答:
根据消弧线圈的电感电流对电容电流补偿程度的不同,
分为三种补偿方式:①完全补偿,IL=IC接地点的电流近似为零
,但从实际运行看,正是电感和三相对地电容串联谐振的条件,线路上会产生很高的谐振过电压;②欠补偿,即IL<IC,采用这种方式时,当系统运行方式变化时很可能出现感性和容性两个电流相等,从而...
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种
补偿
方式?为什么?
答:
消弧线圈在系统运行中一般采用过补偿运行方式
。因为在系统发生单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流,在线路断开或因故障跳闸时,不会引起串联谐振。消弧线圈用于灭弧的 ,一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,...
中性点以
消弧线圈接地
的电力系统,采用何种
补偿
方式?
答:
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式
。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。
...单相接地时故障相流过很大短路
电流
,经
消弧线圈接地
,故障时就不流...
答:
你说的很对,
这是利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能减小弧光接地过电压的发生
。而且消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。消弧线圈能使单相接地电流得到补偿而变小,这对继电保护的动作留有一定的余量,但是这使电网可以...
中性点经
消弧线圈接地
电力系统的
补偿
方式?
答:
3、调容式
消弧补偿
装置。通过调节
消弧线圈
二次侧
电容
量大小来调节消弧线圈的电感
电流
,二次绕组连接
电容
调节柜,当二次电容全部断开时,主绕组感抗最小,电感电流最大。二次绕组有电容接入后,根据阻抗折算原理,相当于主绕组两端并接了相同功率、阻抗为K倍的电容,使主绕组感抗增大,电感电流减小,因此...
消弧线圈
的工作原理是什么?
补偿
方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,
补偿接地电容电流
,使
接地电流
减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或...
消弧线圈
的
补偿
方式有?
答:
(1)全
补偿
,当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,此时,
电容电流
与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的中性点位移电压同相。(2)欠补偿,当电流谐振回路在欠补偿状态下工作时,IC>IL,此时残流中不仅含有有功分量,同时含有容性无功...
消弧线圈
对
接地电容电流补偿
有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
(二)
消弧线圈
的
补偿
方式 1,全补偿 完全补偿是使电感电流等于
电容电流
,即IL=IC,
接地
处电流为零。从消弧的角度看,完全补偿十分理想,从产生过电压的角度看,却存在严重的问题。因为,正常运行时,在某些条件下,中性点与地之间会出现一定的电压,此电压作用在消弧线圈通过大地与三相对地电容构成的串联...
消弧线圈
的工作原理是什么?
补偿
方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
随动式
补偿
系统的工作方式是:自动跟踪电网
电容电流
的变化,随时调整
消弧线圈
,使其保持在谐振点上,在消弧线圈中串一电阻,增加电网阻尼率,将谐振过电压限制在允许的范围内。当电网发生单相
接地
故障后,控制系统将电阻短接掉,达到最佳补偿效果,该系统的消弧线圈不能带高压调整。另一种称之为动态补偿系统...