电流接地
系统中,加装
消弧线圈
时,常采用哪种补偿方式,为什么?_百度...
答:
可能会发生全补偿,即系统中电感
电流和电容电流
相等,造成谐振。小
电流接地
系统--小电流接地系统:中性点不接地或经过
消弧线圈
和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。
消弧线圈和接地
变压器有什么区别?
答:
发生单相
接地
时,利用消弧线圈的感性电流抵消线路的
电容电流
,这样系统就可以带故障运行2小时,以便查找并消除故障。所以接地变压器
与消弧线圈
是两个不同的设备,消弧线圈实际上就是一个大电感,它一端接在接地变压器的后面,一端接地,两者配合使用。这里只能泛泛而谈,更详细的东西以后可以慢慢交流。
为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经
消弧线圈接地和
直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地
电容电流
的数值相等而相位相差120...
10kv单相
接地电容电流
已经超过200安培时怎么办?若仍采用中性点不接地系...
答:
单相
接地电容电流
过大,在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的绝缘破坏,形成相间短路。解决办法是加装
消弧线圈
,这样在单相接地时有一电感分量的电流通过,和系统的电容电流相扺消,减少流经故障点的
接地电流
,降低非故障相的过电压倍数,防止事故的扩大。
10kv 母线为什么加装
消弧线圈
答:
要问为什么装
消弧线圈
,你得知道什么是消弧线圈吧?1:消弧线圈的作用是当电网发生单相
接地
故障后,故障点流过
电容电流
,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅...
配电网中性点
接地
方式的中性点不同接地方式的比较
答:
中性点经传统
消弧线圈
接地。采用中性点经消弧线圈接地方式,即在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。作用是为解决中性点不接地系统单相
接地电流
大,电弧不能熄灭的问题。在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行补偿,使流过接地点的电流减小 到能自行熄弧范围。其特点是...
我国电力系统中性点
接地
方式有哪几种?
答:
当然10kV经电阻接地的也比较多,一般是用于
电容电流
比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经
消弧线圈接地
的方式。
10KV系统是否需经
消弧线圈接地
?
答:
国家标准有规定,超过10A(含)需要安装
小
电流接地
系统,什么情况下采用
消弧线圈接地
运行方式?
答:
1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。3.1.3 3kV~20kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,如单相接地故障
电容电流
不大于表1所示允许值时,应采用不接地方式;大DL/T 620—1997于该允许值时,应采用
消弧线圈接地
方式,且故障点...
什么时候用小电阻
接地
,什么时候
消弧线圈
答:
4.210kV、20kV和35kV全电缆线路构成的中压配电系统,宜采用中性点经小电阻接地方式,此时不宜投入线路重合闸功能;全电缆线路构成但规模固定的系统也可以采用
消弧线圈接地
系统。4.310kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:a)变电站每段母线单相接地故障
电容电流
大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小...