接地电容电流与消弧线圈电流
什么时候用小电阻
接地
,什么时候
消弧线圈
答:
4.210kV、20kV和35kV全电缆线路构成的中压配电系统,宜采用中性点经小电阻接地方式,此时不宜投入线路重合闸功能;全电缆线路构成但规模固定的系统也可以采用
消弧线圈接地
系统。4.310kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:a)变电站每段母线单相接地故障
电容电流
大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小...
10KV电力线路。中性点经
消弧线圈接地
。消弧线圈电感一般都多大? L=...
答:
你好!因为
消弧线圈
的作用就是补偿线路电缆运行过程中所产生的容性电流,也就是
电容电流
,先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流,电感值计算:相电压除以电感电流 如有疑问,请追问。
中性点
接地
电阻
与消弧线圈
有什么区别?
答:
缺点是当系统发生单相
接地
故障时会当即跳开故障线路,对于一些要求不能随意停电跳闸的系统不适用,同时开关柜综合保护设定很关键一定要设置精确,否则影响系统及电阻柜自身的安全运行。在有一些以前安有消弧经圈的系统中随着
消弧线圈
的老化或是因为系统中
电容电流
增大,原有消弧线圈补偿容量不足时,都需要对...
经
消弧
圈
接地
系统的优缺点是什么?
答:
1 提高电力系统的供电可靠性 首先系统发生瞬间单相接地故障时不断电。
消弧线圈
是一个具有铁心的可调电感 线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任 何原因引起的电网瞬间单相接地故障时,
接地电流
通过消弧线圈呈电感电流,与
电容电流
的方向相反,可以使接地处的电流变得很小...
接地电容电流
计算
答:
中性点不
接地
系统的单相
电容电流
的计算公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则:ω=2×3.14×50=314 C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F ...
什么叫小
电流接地
系统?什么叫大电流接地系统?
答:
>4~5的系统则属于小
接地电流
系统。有些国家(如美国与某些西欧国家)规定,X0/X1。>3.0的系统为小接地电流系统。小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地
电容电流
。如果此电容电流相当大,就会在...
小
电流接地和
大电流接地有什么区别?
答:
大
电流接地
和小电流接地都是电力系统按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。小
接地电流
系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经
消弧线圈接地
,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
亲,我想了解一下,各电压等级,中性点的
接地
系统。接地方式。
答:
3 中性点经
消弧线圈
接地 中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其
接地电流
大于30A,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行补偿,使通过故障点的电流减小到...
对于井下中性点不
接地
的系统,如果发生单相接地,为什么此时非接地相...
答:
所以在大型井下供电系统中,一般在电源中心点接一个
消弧线圈
后接地。这个消弧线圈的作用是:当发生单相对地故障时,从接地相流到大地的就是西供电系统的电容电流,而消弧线圈产生的电感电流于电容电流相位相反,能够抵消大部分
接地电容电流
,使得接地点不会产生电弧而引起井下气体爆炸;当单相接地时,其他...