单相接地处为什么会有容性电流流过,消磁线圈又有什么作用,在线等哦

如题所述

在中性点不接地系统中,三相火线对地有分布电容存在,当发生单相接地故障时,由于电源的中心点时不接地的,所以不会有很大的短路电流流过故障点,只有上述电容电流流过故障点。在一些供电系统中,为了在发生单相接地故障时也不马上停止供电;而在煤矿等易发生爆炸危险的区域,为了发生单相短路故障时,故障点不会因为有上述电容电流流过而产生容易引起爆炸的接地电流电弧。就需要将电容电流将少。在电源的中性点加上消弧线圈后,消弧线圈会产生电感电流,此电流的相位与电容电流正好相差180度,所以能够抵消电容电流。只要选择适当容量的消弧线圈,就能把电容电流抵消到很小直至零,从而避免上述事故扩大。实际上,为了防止谐振过电压,往往不是将电容电流正好抵消到零,而是抵消到很小就可以了。追问

三相火线对地有分布电容存在?这里的分布电容指?

追答

带电的三相导线就如同电容的一极,而大地是电容的另一极,这个电容沿着导线沿线与大地一直存在,就是导线的分布电容。工程中在计算短路时可以等效为一个电容来计算

追问

是不是只有中性点接地或者某相接地时,才有电容电流啊

追答

分布电容是供电系统客观存在的一种现象,不过只有在中心点不接地系统中发生单相接地故障时,才会在故障点单纯流过电容电流。如果是中心点接地系统,单相接地时流过的是短路电流,远远大于电容电流,所以就忽略不计了