66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流与消弧线圈电流
“电网脱谐度”是什么意思?
答:
脱谐度是谐振
接地
电网重要的技术参数,近年来,有关文献提出测量脱谐度的一 种直接方法——通过测量电网谐振频率来计算脱谐度。微机从电网中性点采集电压信号
和消弧线圈电流
(转换为电压)信号并计算出系统的脱谐度。 当脱谐度偏差超出预定范围时,通过控制电路接口驱动有载开关调整消弧线圈的分接头, 调节一档后,...
中性点
接地
背景
答:
我国电气设备设计规范对于这种情况有明确规定,如果35KV电网的单相
接地电容电流
超过10A,3KV至10KV电网的接地电容电流超过30A,就需要采用
消弧线圈
将中性点接地,以减少故障影响。根据《城市电网规划设计导则》,在某些特殊情况下,如电缆线路较长、系统电容电流较大,35KV和10KV的城网也可能采用电阻接地方式。...
什么是
消弧线圈
答:
1.
消弧线圈
的工作原理。当电力系统发生单相
接地
故障时,会产生电弧。这个电弧如果不及时消除,可能会引发更大的故障或者事故。消弧线圈通过接入故障点,产生
电容电流
来补偿故障点的电感电流,从而使电弧快速熄灭。2. 消弧线圈的作用。消弧线圈的主要作用是消除电网中的电弧,减少因电弧引起的设备损坏和停电...
消弧线圈
的作用
答:
它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成
消弧线圈接地
系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小
电流接地
系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网发生单相接地时,中性点电位将上升到相电压,这时消弧线圈的电感性
电流与
单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障点电流得到补偿...
隔离开关的作用?
答:
高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷
电流和
开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。还...
隔离开关的作用有哪些
答:
一、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。二、根据运行需要,换接线路。三、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的
电容电流
,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。四...
小
电流
选线原理分析
答:
小电流选线系统的设计判据分析:检测零序电压的数值考量工频
电容电流
的大小和方向识别零序电流的有功成分识别
接地
时的5次谐波分量关注故障电流暂态分量的首半波信号采用信号注入方法群体比幅比相法的运用误判分析:干扰和系统条件影响导致问题,如电容电流小,接地点电弧电阻不稳定,零序电流可能难以准确检测。此...
单控双开的开关怎么接线?
答:
先从电源的火线端中引出一个电线,然后跟开关的其中一个L端进行连接。再从端子中引出另一个电线跟第2个L端进行相接。其次从两个L1端口中都引出两个电线,并跟两个灯具的火线端进行相接。最后从两个灯具的零线端口引出一个电线,跟电源的零线相互连接。先打开关面板,打开用电笔把接头裸露在外面的位置...
隔离变压器能
接地
吗?
答:
输出端不能
接地
,否则失去隔离的意义了。
什么是单相
接地
,单相接地变压器 有什么作用
答:
单相
接地
是电力系统短路故障的一种,故障发生在某一相与地之间,故障情况有:单相闪络、弧光接地、金属性接地。为了减小接地故障电流,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入
消弧线圈
的方法来补偿零序电容产生的
电容电流
,而我国变电站主变的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装接地变压器...