接地电容电流和消弧电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-16
接地电容电流和消弧电流。根据查询相关公开资料显示,欠补偿方式下,消弧线圈的电感电流小于接地点的电容电流,接地点流过未被补偿的较小的容性电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xnUUxDivUDixsDs9Ds.html
相似回答
如何计算系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择
消弧
线圈容量?
答:
无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容...
电容电流
达到多少时必须使用
消弧
线圈
接地
?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相
接地
故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧
线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
消弧
线圈的
接地电容电流
不应超过多少?
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P873,“2.
消弧
线圈
接地
”部分,采用消弧线圈接地方式需满足以下要求:①在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%;本题中,即为中性点长时间电压位移不超过。②故障点的残余
电流
不宜超过10A,必要时可将系统...
电气工程-中性点经
消弧
线圈
及电容电流
计算
答:
消弧
线圈并非简单的电感线圈,而是带有铁芯的特殊设计,它巧妙地连接在变压器(或发电机)的中性点与大地之间,形成了一道保护屏障。正常状态下,消弧线圈并无电流通过,但在故障情况下,其关键作用开始显现。当电网遭受雷击或发生单相
接地
时,消弧线圈的电感性
电流与
故障点的
电容
性电流相抗衡,有效地补偿了...
单相
接地电容电流
?
答:
就产生了
电容电流
。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当
接地
点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。
消弧
线圈的作用就是当发生单相接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
为什么架空线对地有
电容电流
,还有这个电流
答:
然后
消弧
线圈接在
接地
变压器的中性点上; 2、
电容电流
的计算比较简单,对架空线路,电容电流Ic=UL/,对电缆线路,电容电流Ic=UL/10;其中U是电压,在这里是35k,L是总长度;是架空线路的总长度和电缆。 电缆的长度增加了,会使电容电流增大, 电缆的安装摆放距离不同,不影响电容电流; 但从安全和散热等考虑...