66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流计算
如何
计算
系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
有架空
地线
:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。2、 由变电所中电力设备所引...
单相
接地电容电流
公式如何推导?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
高压电网对地
电容电流计算
方法是什么
答:
中性点不
接地
系统对地
电容电流
近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统...
单相
接地电容电流计算
公式
答:
Ic=Un(Lah+35Lcab)/350 Ic 系统单相
接地电容电流
(A)Un 系统额定电压(KV)Lah 同一电压下的架空线路长度(KM)Lcab 同一电压下的电缆线路长度(KM)
怎样求中性点不接的的电力系统发生单相接地时的
接地电容电流
答:
C相接地时,系统
接地电流
(
电容电流
)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的...
单相
接地
时对地
电容电流
是如何
计算
的?
答:
而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不
接地
系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
...同一回路,两根电缆并联运行,这样的
接地电容电流
怎么算,我看工程手 ...
答:
算出一根的
电容电流
,乘以2
发电机单相
接地
的原因是什么?
答:
接地电容电流
的大小可用下列方法估算或
计算
:1)对于架空线路:I。=UdL/350 2)对于电缆线路:IC= UdL/10式中Ud-线路额定电压,kV;L-线路(电缆)长度,km。3)对于水轮发电机,一般可在耐压试验时,读出其在额定电压下的电容电流。把发电机及其所连接的线路电容电流加起来就是发电机电压系统的电容电流...
为什么架空线对地有
电容电流
,还有这个电流
答:
按规程规定,当35k系统
接地电容电流
达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你
计算
的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35k侧绕组的中性点上,当主变35k绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35k母线...
接地电容电流
是零序电流?
答:
1、在中性点不
接地
系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的
电容电流
。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相接地电容电流
接地值的计算值怎么计算
接地电容电流如何计算
B相接地后电流
单相接地电容电流计算公式
线路对地电容电流计算
对地电容电流计算公式
电容接地最简单三个步骤
架空线路电容电流计算