接地电容电流
消弧线圈的
接地电容电流
不应超过多少?
答:
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且消弧线圈宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为
接地电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
如何计算系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容...
单相
接地电容电流
公式如何推导?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
单相
接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不
接地
系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
...
接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有什么区别?电流...
答:
电力系统中有两种
接地
方式: 一种是中性点不接地系统,一种是中性点接地系统。电力线路在运行时,其每根导线对地都存在大小不同的电容,如果中性点不接地系统的线路单相接地,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是...
为什么有时候
电容接地
了还有
电流
?
答:
一般是为了消除电路中的高频成分,因为电容器的容抗与电路信号的频率和电容器的电容量成反比,所以电容量一定时,对高频成分的容抗较低,容易经
电容接地
。或者要将低频接地,则要用大容量的电容。直流电的频率为0,所以电容器的容抗无限大(理论上),所以不受
接地电容
的影响。
电流
从电容身上穿过之后,...
某35kV系统
接地电容电流
为20A,采用消弧线圈接地方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护
接地
接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称
电流
(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
接地电容电流
是零序电流?
答:
1、在中性点不
接地
系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的
电容电流
。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序...
电容电流
达到多少时必须使用消弧线圈
接地
?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相
接地
故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
单相
接地电容电流
是指什么
答:
单相
接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10