66问答网
所有问题
25平方,50平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?
25平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?50平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?都可以启动还是后者可以?
变压器是63KW,电机是25KW。
举报该问题
推荐答案 2011-07-05
25KVW电机的电流:47.5A
25平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/25=0.56欧
25平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.56=26.6V(电压降超过了5%*380=19v,25平方的铝线不能使用)
50平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/50=0.28欧
50平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.28=13.3v(电压降小于5%*380=19v,应选用50平方的铝线)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/niinsn9Ux.html
其他回答
第1个回答 2011-07-05
可以启动
25平方欠大,50平方的可以
第2个回答 2011-07-05
KV和W不是同一个量,别乱用。你那变压器是多大的,电机是25KW吗
相似回答
你们好,我想问一下我家
离变压器500米
75千瓦的老式变压器,但是电杆上...
答:
可以的
。25平方的裸铝线的载流量可达130安,30kw电动机的额定电流是50多安,距离500的话,电动机启动时启动转矩会小一些。
25
吕线
离变压器500米能
带动多少千瓦
电机?
答:
二十五平方毫米的铝线,输电线路长度是500米,按kw/km估算,
可以带动十三千瓦电动机正常运行
。计算:十三千瓦的电动机额定电流约二十六安,0.027/25=0.00108*26=0.02808*500=14.04 计算可知,电压降是十四伏。通常是把电压降掌握在十至十九伏之间,电压降越小越好。
25平方铝线500米
远最大负荷是多少?
答:
三相四线,2个十六千瓦的
电机,
总功率:32KW,总工作电流:61A 200米远,最小选用铝导线面积
50平方
毫米。不知道另一家负荷是多少,如果大于10KW,另一家50平方毫米
的铝线
也少了,从
变压器
到你家是700米,所以也要考虑另一家的用电量。
...求计算
,变压器
50kw,电线
500米
距离
,25平方铝线,
能否带动22千瓦
电机
...
答:
你这是道计算题!比较麻烦。我只能给你计算值,不能给你算式。根据导线数据可得出导线电阻为0.588Ω,根据电机功率可算出电机工作电流为100A,那么线路上的压降就是100X0.588=58.8V,那到电机的电压就是220-60=160v
,电机
在160V低压下不能正常工作(不能启动,即使启动长时间工作电机会烧毁...
从
变压器
到
电机500米,
电压够
,电机
启动不了,什么情况,用的是
铝线?
答:
电压够,你测的是空载电压。也许你应该测量启动瞬间的电机端电压。电机负载和启动时会在线路上产生降压。线路长自然电压就会降低很多,特别启动时
,电机
电流是5-7倍额定电流,电压降就更大。
30千瓦的
电机,离变压器500米
左右
,25平方的铝芯线
能带的动么?
答:
30千瓦的
电机,离变压器500米
左右
,25平方的铝芯线
能带的动。电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发
电机
在电路中用字母G表示。它的主要作用...
大家正在搜
电力变压器铝线铜线怎样区别
220v10平方铝线能带多少瓦
240平方铝线能过多少电流
35平方的铝线能带多少千瓦
变压器铜线铝线区分
变压器铝线改铜线
变压器铝线电流密度
变压器铜包铝线和铜线差别
四平方的铝线能承受多少千瓦
相关问题
50平方的铝线离变压器1200米能起动多少KVW电机
25平方铝线500米远最大负荷是多少?
请问30千瓦电机用25平方铝线行吗?距离变压器有500米左右...
15千瓦三相高压水泵距离变压器500米使用25平方的铝线能起...
50平方铝线700米220伏能多少千瓦电机
25平方铝线,500米可以带动40KW功率的电机吗?求指教
离变压器500米,第一节用100米70平方3+1铝线电缆,第...
35千瓦的3相电动机离变压器500米要用4跟多少平方的铝芯电...