25平方,50平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?

25平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?50平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机吗?都可以启动还是后者可以?
变压器是63KW,电机是25KW。

25KVW电机的电流:47.5A
25平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/25=0.56欧
25平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.56=26.6V(电压降超过了5%*380=19v,25平方的铝线不能使用)
50平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/50=0.28欧
50平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.28=13.3v(电压降小于5%*380=19v,应选用50平方的铝线)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-05
可以启动
25平方欠大,50平方的可以
第2个回答  2011-07-05
KV和W不是同一个量,别乱用。你那变压器是多大的,电机是25KW吗